salut biloute et bonne journee a ts
desolé je n ai regardé le lien que tu as mis dans ton premier poste.
tes scroll sont des scroll normaux ou digital ? detente electronique ? ou traditionelle ?
avec 30% de ff en plus des preconisations constructeur ( en plus avec un fluide non adequat) il est possible que tes cp ait ete gorgé de liquide,mais le type de detente y joue pour beaucoup.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
biloute
bonsoir,
merci de ton intérêt adel,
scroll classique avec détente thermostatique.
du basique quoi..
maintenant, je suis con :-o :-D
j'ai effectivemmet pensé à ce type de blocage lorsque j'ai travaillé dessus.
et de ce fait, à mi parcours de récupération du FF, j'ai tenté un démarrage, mais pas possible; le déclenchement électrique était toujours d'actualité.
paix à l'âme de ces compresseurs :-D :-D
à+
NOYASI
BONJOUR A TS
le diag que je ferai serai d ouvrir le compresseur et de vérifier la quantité d huile et l état du vernis du bobinage et l état du scroll si présence de casse suite a une avarie d huile;intéressant comme intervention apres ce litige ,car quand ecoute les vendeurs de ce fluide il y a jamais de problème...
un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.