Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid embarqué Electricité, programmation, automatisation »» xarios 350 defaut

xarios 350 defaut #9497

3Contributeur(s)
avanlarAircofrigoARNO
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
avanlar avanlaricon_post
salut a tous

(froid embarqué)

un client ma appeler ,sur son écran du xarios 350 ,c'est ecrie in it

,c'est un defaut ?

avanlar avanlaricon_post
avez vous la documentation du regulateur en francais

merci
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

comme tu le dis toi-même, c'est du froid embarqué!!!

donc je déplace ta question vers un des forums dédiés :#

les codes défaut vont de "A00" à "A28" pas de init.

ma doc est en anglais.

à+
avanlar avanlaricon_post
merci aircofrigo

jai lue sur des forum anglais , d'apres ce que jai compris il parle d'une mauvaise connexion entre le micro et l afficheur ;
il dise changement de la carte ( micro )
ou la connexion entre l afficheur ou afficheur ,ou de l humiditer dans les connexion,j'ai pas vraiment compris je vais essai de voir sur place,mais j aurai voulu comprend exactement que vaut dire ce défaut magique

(((le mot init je l'ai deja vue sur des petit automate amifroid au demmarage il s affiche init pendant 2 sec)))

init?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
et bien suis leurs conseils!!

c'est logique; pas de liaison = pas de défaut??

init de initialisation? si les contacts sont trop humide ou oxydés c'est fait.

à+
avanlar avanlaricon_post
je vous tien o jus merci
ARNO ARNOicon_post
init c'est plutôt rare comme code erreur
je viens de vérifier et ya pas de code init
je pense que ton faisceaux commande cabine a un soucis ou ton micro
juste pour savoir il a pas démarré sa voiture au câble groupe allumé
le micro n'aime pas du tout
à savoir que ta commande cabine est alimenté par le micro