je n'ai pas en ma possession ces schémas malheureusement c'est pour ca que je te demandais ce que tu cherchais
juste pour info la ligne liquide qui passe dans la bouteille anti coup c'est comme je pense que tu l'as compris juste pour etre sure d'etre 100% liquide avant d'injecter aux detendeurs
en ce qui concerne les electrovannes tu as 1 pour la ligne liquide et 1 pour le degivrage par gaz chaud par evaporateur
l'etat de ces vannes sont dit en opposition (les vannes liquides sont normalement ouvertes et les vannes gaz chaud normalement fermées)
ce qui fait que tu n'as pas besoin de ton aimant pour ta recherche de fuite vu qu'a l'arret du groupe ton azote va passer par tes vannes liquides et donc toute ton installation sera sous azote
attention ne met pas en marche le groupe sous azote !!!!(mais je pense que tu t'en doute^^
ce qui est important de controler sur la commande cabine est assez sommaire
en appuyant sur "function"(tiens bizarre tu as une version americaine )tu as "defr(degivrage)la valeur doit etre sur 3H
pour changer la valeur il faut que tu appuie sur enter et avec fleche haut ou bas pour inc ou dec la valeur puis valider sur enter
ensuite pour changer d'ecran appuie encore sur "function"
les abbreviations sont assez explicites mais pour qqun qui ne connais pas je peux comprendre que ce n'est pas forcement tres facile (je reste a ta dispo pour renseignement et si tu prefere m'avoir de vive voix je te donne mon num de portable c'est parfois plus simple et rapide pour expliquer
sur la droite tu as une touche "i"(information)c'est ici que tu peux voir les valeurs pression bp la valeur de differentes sondes (retour d'air, sondes de fin de degivrages,etc..)ainsi que les heures de fonctionnement
désolé je te livre les informations un peu en vrac n'hesite pas si tu veux plus de précisions sur qqch je connais bien cette machine tant au niveau electrique que diesel ou encore electronique ou frigorifique
a toi de jouer ^^ amuse toi bien
un technicien qui cherche ca se trouve mais un technicien qui trouve ca se cherche
et souvenez vous un un groupe frigorifique ne fais pas de froid !!