bonsoir a tous

un thermoking ts500 en reparation , avec indication de 4,1 de r404
apres une visite de courtoisie d un colegue , il me laisse l indication que la charge des thermoking est em libres ???

vu la taille de l equipement , cela me semble 4,1 kgs

quelqun peut m indiquer la charge de ce froid ? c est un monotemperature .

merci

quand on sait pas on demande !
spv49 spv49icon_post
Bonjour,

Si l'étiquette indique une charge de 4,1 kg de R404A,il faut pas chercher plus loin, il faut cette charge.

voila
alcatrone alcatroneicon_post
salut

sur l etiquette , il y a seulement 4,1
l unite n est pas indiquée...
quand on sait pas on demande !
spv49 spv49icon_post
Re,

Si l'unité n'est pas indiqué, le mieux, c'est d'appeler Thermoking, il donne l'information sans problème.
alcatrone alcatroneicon_post
mais a cette heure de la nuit ...

j ai chargé 4,1 kg ,pas de possibilitée de verifier voyant de liquide , mais pressions ok .

il a tourné 2 heures ,ok sans problemes .

mis en service avant le levé du jour .

pas de feed back du client , je pense que tout est ok .

a la prochaine , merci quand meme .