bonjour a tous j'ai un petit soucis sur un groupe v200max
j'ai du givre sur l'aspiration compresseur malgré un bon remplissage a -19°c
ca pourrais être due a quoi ?
frigo-bourgault
fifi
Bonjour
En tant que nouveau membre, veuillez passer par le forum présentation
Si vous êtes un particulier merci de passer sur le site pompeachaleur.fr
En attendant votre sujet est bloqué
Merci de votre compréhension
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi
Bonjour
La présentation étant faite......
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
frigo-bourgault
c'est vrai que l’hygrométrie ici est super élevée je viens de finir les essais elle descend bien
il avait aussi un petit souci au niveau du détendeur maintenant c régler @+ merci
frigo-bourgault
Aircofrigo
Bonjour,
cool tu réponds toi-même à ta question :-D
donc oui, le réflexe à avoir éventuellement en présence de givre sur le retour ; c'est de contrôler la présence ou non d'une sur-chauffe!
rien d'anormal en froid négatif que de voir du givre sur la ligne d'aspi....cela fait partie des bases de la compréhension d'un système.