Salut a tous
j'ai un problème sur un Basic 700 Carrier quelqu'un aurait il la documentation SVP
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut tout seul

va voir ta boite msn si c'est bon!

à+
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Juste un renseignement
Un moteur 12V et 1 moteur 220V pour le cp?
ET l'alimentation des moteur de ventilo condenseur et évaporateur comment elle ce fait?
On se sert du moteur 12V CP comme génératrice?
spv49 spv49icon_post
Salut marcel,

Le moteur 12v devient génératrice lorsque l'alimentation est faite sur le secteur avec le moteur 220v, autrement sur la route le 12v fait tourné le cp et le reste est alimenté par l'alternateur du moteur du véhicule.
Je suis Charlie #jesuischarlie
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Un petit Up
j'ai dépanné la partie éléc,mauvais contacte et oxydation sur la borne du relais de puissance du moteur CP route qui fessait pété le fusible 50 A par intermittence
Merci A maitre Airco pour le schéma
Est ce quelqu'un aurait le pois en fluide des basic 700?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

1kG de R134a avec compresseur CT043VO huile POE EAL 68SC : 0,45lit

à+