Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» A02 A20 Xarios 300

A02 A20 Xarios 300#11464

2Contributeur(s)
XARIOS76alcatrone
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
XARIOS76 XARIOS76icon_post
Bonjour à tous,
Je suis entrain de retapé un camion frigo (qui n'as pas tourné depuis un moment)
J'avais un erreur a25 qui a été résolu en réparant un fils de coupé.
Par contre maintenant sur secteur j'ai soit A20 qui apparaît après une dizaine d'heures de fonctionnement. Ou par moment j'ai A02 qui n'a rien avoir. Le condenseur est propre, le ventilo fonctionne. Le circuit de gaz à 3 mois. Mais un manque de gaz afficherais a01 je pense.

Des idées pour m'aider ?

Merci
XARIOS76 XARIOS76icon_post
Bon je pense avoir trouver pour A02, j'ai retirer 2,2kg de fluide au lieu de 1,6kg
Par contre le A20 j'ai un pin dans la prise de la sonde bp qui etais legerement sorti c'est peu etre sap
alcatrone alcatroneicon_post
bonjour

xarios 300 R404 1300 grs
Erreur A20 coupure basse pression utilisation secteur .
verifie la charge de gas et le filtre et orifice .

quand on sait pas on demande !
XARIOS76 XARIOS76icon_post
Je l'ai changer egalement.
Pour le moment tout fonctionne depuis plusieur jours.
Pour la charge j'ai mis 1.6kg c'étais noter sa sur la plaque.

Merci a tous