Bonour a tous un client m appel ce matin et me dit mon camion fait du froidd mais g le voyant rouge qui clignote avec un code defaut p02 est ce que quelqu un aurait les codes defaut pour le xarios 200 merci et bonne journee.
agfroid agfroidicon_post
salut zicman

alors déja si ton défaut commence par P c'est que c'est un défaut passé, si il commence par A c'est un défaut en cours.

P02= ouverture du pressostat sécu HP, vérifies l'état du condenseur!!

A+
zicman76 zicman76icon_post
bonjour
Après intervention sur place le défaut est: "A20". Quelqu'un sait à quoi cela correspond?
merci

Message édité par : Aircofrigo / 09-08-2013 13:40

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

si ma doc est correcte, BP pressure switch opened.

donc contrôle des pressions et pressostats
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
agfroid agfroidicon_post
salut

je confirme!
sur ma doc il y a une précision en plus: A20 = pressostat BP "secteur" ouvert

si c'est le pressostat BP général, le code est A01

A+
zicman76 zicman76icon_post
Après intervention sur place le défaut est a20 est ce que quelques un c à quoi il correspond merci
agfroid agfroidicon_post
re

tu n'as pas vu ma réponse ci dessus? ni celle a Airco?

je répète au cas ou: A20 = pressostat bp secteur ouvert
soit le pressostat bp du compresseur secteur qui est ouvert, soit par manque de fluide, ou pressostat HS... vérifier si il y a de la pression dans le circuit a l'arret et tester à la continuité le pressostat.

:#
zicman76 zicman76icon_post
si g bien vu que vous m avez repondu je vois pas pourquoi mon message s affiche plusieurs fois merci pour vos reponses mais vous auriez pas une doc sur le xarios 200 avec le schema elec et les codes defauts car c galere sur intervention de ne rien avoir.
sur un autre de ces camions g un defaut a22 qui correspond a defaut ventilateur g appele carrier coince sur place apres nettoyage du rotor et verif des charbons ok tension sur le connecteur 14v donc ok pensez vous que le moteur soit hs alors ou autre probleme merci
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

bon mon grand, tu veux bien arrêter tan langage SMS??

les "G" pour j'ai les "C" pour sait etc... sont interdit d'usage sur le site.

merci
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

j'ai envoyé un mail avec des schémas à ton adresse mail mor...@oran..

à+
et hop; un deuxième avec un manuel.

Message édité par : Aircofrigo / 09-08-2013 18:10