Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» contener frigo

contener frigo#5479

8Contributeur(s)
pierrespv49bilouteBA43Karlparomarcel11
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
spv49 spv49icon_post
Si il fonctionne sur le secteur et pas sur batterie, tu dois avoir un fil de coupé :#
Il y a combien de fil arrivant sur ton CP, aurais tu une photo?
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

donc il n'y a que 110V car le compresseur essaye de starter!! si tu débranches le compresseur, il y a bien du 230V en sortie de plaquette?
si oui:
contrôle de l'ampèrage de start du compresseur sous secteur 230.
histoire de voir qu'il n'est pas anormalement élevé.
s'il est trop élevé: y a t il d'origine un détendeur MOP qui n'y serait plus ou un régulateur de pression de démarrage qui serait déréglé; ou recherche côté système de start du compresseur lui même

voilà, un début de recherche :-)

maintenant, si l'ampérage n'est pas trop élevé sous secteur, vérifier toute l'instal entre la plaquette et le compresseur; tu dis qu'il n'y a que 110V au compresseur, mais combien y a t il de Volt au même moment juste en sortie de plaquette?

bon, ma femme m'emm...de là pour l'instant; je reviens plus tard
BA43 BA43icon_post
salut pierre
vérifie ta fréquence de sortie j'ai vu ce prb sur un truc similaire il crachait à 125HZcela venait d'une grosse résistanse bobiné hs ou déssoudé
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible
Karl Karlicon_post
Bonjour,

J'ai déjà vu ce cas, avec un convertisseur 12/230 volts juste limite.

La cause : la procédure d'arrêt du compresseur n'était pas respectée.

La procédure décrite dans le manuel précisait que le thermostat pilotait le pressostat BP... donc pump down !

Le convertisseur d'origine était incapable de démarrer le compresseur après arrêt "sauvage", la plupart du temps après mise en sécurité pour cause tension batterie trop basse...

On a fini par installer un convertisseur plus puissant... !

110 volts au lieu de 230 volts peut être une des deux alternances qui s'écroule en charge...

Karl
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

pour ce cas, pierre n'est plus revenu dessus depuis longtemps...
pour BA43: je ne pense pas à ta bobine dessoudée vu qu'il a le même prob avec deux platines différentes
pour Karl: il reste têtu le gars avec le fait que cela fonctionne avec le 230 direct!!

il a pas répondu aux questions concernants le courant de démarrage histoire d'infirmer ou confirmer un prob côté fluidique comme tu le proposes avec ta bonne idée d'arrêt sauvage..

donc je suppose que ce problème n'en est plus un :-D
et que la solution n'est pas pour nous :-(

à+
Karl Karlicon_post
Oups...

Je n'avais pas vu la date du post initial ! ;-)

Karl
paro paroicon_post
bonjour a tous,

je persiste sur ce post mais ça peux servir a d'autres donc désolé par avance :paf

pour moi c'est bien un problème de fréquence ou de débit en charge de l'onduleur au vue de la tension qui s'écroule compresseur branché reste a définir si l'alternateur debite correctement pour alimenter l'onduleur

dans tout les cas il ne faut pas s’embarrasser avec une machine aussi mal conçu il existe des marques connues (carrier, thermoking...) qui savent faire de vrais groupes avec un service après vente compétent et pas du frigobidouille comme on peux le voir ici

cdt
matt

un technicien qui cherche ca se trouve mais un technicien qui trouve ca se cherche

et souvenez vous un un groupe frigorifique ne fais pas de froid !!
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

et bien moi, je persiste aussi :-D

rien ne permet dans ces données d'affirmer que le prblème vient de l'onduleur!
tant qu'il n'y a pas de réponse à mon poste du 09-10-2012 19:36, pas de diagnostique certains :# :paf

simple
à+
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Si l'onduleur est dimensionné trop juste ,il suffit que compresseur démarre un peux trop chargé (bp et hp élevé et l'onduleur passe en protection en s'écroulant ou si compresseur mono le condo de démarrage un peux faible il pare en 220 V qui est a 50 HZ est purement sinusoïdale que la carte de l'onduleur la fréquence sera plus ou moins 50 HZ et les harmoniques risques de faire consommé d'avantage le cp et le condo ne permettra pas un démarrage parfait du cp