Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» thermo k ts300e

thermo k ts300e#11471

2Contributeur(s)
alphonseyanick
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
alphonse alphonseicon_post
bjr voici mon probleme:le groupe demarre normalement sur le 380v mais au bout de 10mm env celui ci s'arrete et passe sur le moteur thermique une alarme apparait err28 et 66 sur le mode d'emploi c'est les deux seules qui n'y sont pas.un frigoriste pourrait il m'aider au diagnostic svp
j'ai controlé le thermique moteur l'alternateur moteur electrique ne chauffe pas si je debranche le secteur que j'attends 5mm celuici repart pour 10mm apres avoir effacé l'erreur
bon vivant aime les discution technique la convivialité l'echange de bon principe
yanick yanickicon_post
Bonsoir , de memoire , le code 28 c'est pretrip non achevé et 66 niveau d'huile moteur , ça n'explique pas la panne !!! :#
alphonse alphonseicon_post
bsr merci quand meme mais je suis dans la merde car ne sais plus par ou le prendre cordialement
bon vivant aime les discution technique la convivialité l'echange de bon principe
yanick yanickicon_post
Bonsoir,
dans un premier temps , il faut s'assurer qu'il n'y a pas de coupure du 380v ,
s'il n'y en a pas , c'est le module de detection de presence de 380v du groupe qui est defectueux , je pense qu'il doit etre possible de le supprimer... il faudra desactiver " demarrage en thermique si absence de secteur" dans le protégé;
bon courage :-)
alphonse alphonseicon_post
bsr et merci de votre reponse je vais prendre contact avec client encore merci
bon vivant aime les discution technique la convivialité l'echange de bon principe
alphonse alphonseicon_post
je reviens verss vous car le vehicule est plus libre pour differents controle.qui possederai schema de l'engin car c'est une usine electronique cordialement
bon vivant aime les discution technique la convivialité l'echange de bon principe