alcatrone alcatroneicon_post
Bonjour a tous

Bien beaucoup de problemmes tous em memme temps .

maintenant j ai un problemme avec un thermo king qui fait sauter les plombs . ce st um v400 3ph

Jai isolé le circuit , c est le fil H1A qui va du transfo jusqua je sais pas oú .c est que je ne trouve pas l autre bout du fil
Cest du 220/380V .
quelqu un peut m aider avec um shema ou une dique ?

merci a tous
quand on sait pas on demande !
biloute bilouteicon_post
Bonsoir,

Sûr V400 pas un VM400?

à+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut,
contrôle le primaire de ton transfo!

ton fil va du transfo au fuse 5 de 4A c'est lui qui pète??

Message édité par : Aircofrigo / 22-11-2017 20:57

alcatrone alcatroneicon_post
c est um v400 max 3ph

le transfo est inpect , em faisant l interruption du fil H1A plus de soucis mais le problemme c est que mon compresseur ne demarre pas .
em lisant le shema je comprends que le thermistor ( area 4 )ne reçoit plus d alimentation du H1A , donc ne ferme pas le circuit de masse du contacteur du compresseur .
peut tu m indiquer oú se situe ce thermistor ?
je pense que c est lui qui brouille tout ça .

merci
quand on sait pas on demande !
alcatrone alcatroneicon_post
en enlevenant le couvercle du compresseur , j ai trouvé une picine .c etait plain d eau . finallement le thermistor en question est le int69
je le trouve gorgé d eau . apres un bon netoyage , et un int69 neuf , tout repart en marche .
juste maintenant a faire une bonne revision .
merci pour le shema

sujet resolut