Cela concerne des équipement clim réversible spit et mltisptit chez les particuliers contenant moins de 2kg de fluide R410a
et d'une puissance de 2KW A 5 KW
Si il y a eu une micro fuite sur l'installation et qu'il manque 200 g de gaz doit obligatoirement tout videz et perdre le gaz car il serait dénaturalisé ou peut on rajouter la charge manquante en liquide en vérifiant que le SR serait bon ?
Comment vous messurez les SC et SR sur des appareil de particulier c'est pas tjrs évident avec le thermométre ya pas moyens par exemple d'intérroger les sonde de l'appareil avec sa télécomande ?
pour les marque daikin, itachi et mitsubichi se sont les marque avec lesquelles je travaille le plus
signé HPBP
biloute
bonsoir,
si fuite il y a eus: 1 récup du FF obligatoire, contrôle de celui ci pour voir si sa relation Pr / T° est toujours correcte. si oui OK on le garde pour pouvoir le remettre dans l'installation MAIS bien sûr d'abord recherche de(la) (des) fuite(s) {une fuite peut en cacher une autre}; réparation de celles-ci re test sous pression d'azote; tirage au vide sérieux et remplissage suivant les normes du constructeur (xxgrammes?) et non pas suivant un SR qui est totalement utopique de croire pouvoir faire sur une clim comme sur un système frigo de base ;-)
ya pas moyens par exemple d'intérroger les sonde de l'appareil avec sa télécomande ?
pour les marque daikin, itachi et mitsubichi oui, des pros de la clim t'en parleront!!
employé aussi le moteur de recherche du site ou lire aussi les autres post des dépanages clim/pac!! tu vas y apprendre beaucoup , voir même trouver réponses aux questions que tu n'as pas encore posées :-D
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
adelclimatisation
salut hpbp et bonne jrnée a ts et a ttes
pour le SR et la SC sur les systemes inverter,tu peu metre ce raisonnement de coté
car ce qui s aplique a un cp TOR ou a un cp standard,ne peut etre transposable sur
un cp inverter,dont la principale caracteristique est de varier sa puissance ( et donc le debit du fluide)
selon les besoins,tes mesures seront d autant plus defficiles et casi ininterpretables du fait que la regulation
n est pas instantanée,en gros et selon les marques la regule prend en compte les données de ts les capteurs
ttes les 30secondes voir les 1 minute puis agit en consequance,donc se que tu auras mesuré y a 5 minutes
ne veux plus rien dire apres ;-)
neanmoins,il existe des astuces communes a ttes les clim et d autres specifique a chaque marque
les astuces communes c est , de faire de la demande a 100% sur ttes les ui consigne maxi par ex 30/32C°
si la commande le permet ( certain bride leur commande a 27/28C°) ou passer ttes les ui en mode teste
afin que l ue part a 100%.
apartire de la s armer de mano,thermometre,pince ampermetrique,ses mains,ses oreilles,et un peu de patience ;-) laisser l ue monter en puissance 15 a 30 minute avant qu elle ne se stabilise a une frequance
qui s aproche des besoins des locaux. sachant que en mode chaud les clim ont une T° de condensation cible
qu elles cherches a atteindr cette T° est selectionable lors des mises en routes par ex pour mitsu c est 43 a 53C° pour daikin 43 a 49C° ici en alsace a cause des T° ext assez basse en hiver 99% sont reglée sur 49C°
donc en 1: verrifier que l ue atteint bien sa cible
2: verrifier que la T° de reffoulement ne depasse pas les 95C° ( hormis certain vrv mitsu qui grimpe a 110C°)
3:verrifier que l a T° de condensation = 40 a 45C° de moins que la T° de refoulement ( ne doit pas depasser50%)
4:que la T° de cloche du cp a un delta de 60K par raport a la T° d aspiration
5:verrifier que le cp ne fait pas le yoyo c est a dire que a cause du monque de charge,la commande fait grimper le cp a sa puissance maxi,mais vu que la T° de reffoulement est elevée donc elle le fait stabiliser
a une frequance plus basse et ensuite le refait grimper...etc
6: verrifer que sur les ui le soufflage est superieur a 40C°
cela parait long,mais avec de la pratique on finit par avoir une idée de son instal rien que au touché,reffoulement ,cloche compresseur a l ancienne quoi ;-)
pour les astuces specifiques chaque marque a ses propre moyen de verrification
daikin sur la commande on peut voir sur chaque ui le SR ciblé et le SR reel mais pour plus d info
il faut avoir le checker daikin :paf
pour mitsu ( le top accessibilté pour nous les technicien) a partire de la telecommande de l ui tu peu avoir accées sur des paramaetre de fonctionnement de l installation,mais le mieux c est sur la carte de commande de l ue,et la tu peu visualiser tt absolument tt,dans la bouteille accumulatrice tu as des sondes qui renseignent sur la charge en ff,tu peu lire la SC et le SR de l ue et celui de chaque ui si tu as la doc pour bouger les switch sur la carte c est le top,pour toshiba idem soit via switch carte ue soit via n importe quelle commande interieur tu pouras lire ttes les données,pour hitachi c est idem,
en gros si tu as la doc tu pouras dire je suis le roi du monde,si tu en a pas tu pouras te dire merde je suis seul au monde :-D ;-)
cordialement
daikin
doug
40° en soufflage !!! Ah wé !!! Ah wé et moi qui me contentais de mes 25, 30° j'vais revérifier 1 charge ou 2 :-)
HPBP
merci adel pour ta réponse assez compléte .
c'est quoi la différence entre SR et SR ciblé ?
Quant je demande de la doc au commercial il me dise que s'est fourni dans l'emballage mais je leur dit que c'est destiné au client et qu'il n'y a aucune information pour le sav bréf il me dise qu'il n'ont rien d'autre sa commence a sérieusement me souler car aprés je galére pour arranger les installations obliger de chercher sur internet c'est pas le top et sa prend trop de temps ...
notre entreprise se sert dans le revendeurs daikin et autre et non directement a l'agence daikin elle quand méme a 2h de route la premiére je pense que c'est pour sa ...
Alors je voudrais savoir si cela est possible d'obetenir ces informartiion sachant que chez nous on est quand mémeme a une dizaine d'install par moi il aurai pas pu nous offrir des stages ou la documentations ?
c 'est lourd de devoir tout le temps pleurer pour obtenir se que l'on veut ..
allez a plus bonne soirée sur le fofo ou ailleur ;-)
HPBP
merci adel pour ta réponse assez compléte .
c'est quoi la différence entre SR et SR ciblé ?
Quant je demande de la doc au commercial il me dise que s'est fourni dans l'emballage mais je leur dit que c'est destiné au client et qu'il n'y a aucune information pour le sav bréf il me dise qu'il n'ont rien d'autre sa commence a sérieusement me souler car aprés je galére pour arranger les installations obliger de chercher sur internet c'est pas le top et sa prend trop de temps ...
notre entreprise se sert dans le revendeurs daikin et autre et non directement a l'agence daikin elle quand méme a 2h de route la premiére je pense que c'est pour sa ...
Alors je voudrais savoir si cela est possible d'obetenir ces informartiion sachant que chez nous on est quand mémeme a une dizaine d'install par moi il aurai pas pu nous offrir des stages ou la documentations ?
c 'est lourd de devoir tout le temps pleurer pour obtenir se que l'on veut ..
allez a plus bonne soirée sur le fofo ou ailleur ;-)
adelclimatisation
re
le SR ciblé c est ce que ton ue ou ton ui cherche a avoir comme sous refroidissement pour faire face au besoin du locale en therme de puissance frigorifique ou chalorifique,le SR reel
c est celui quelle a a l instant t au toi tu a verrifier ce paramtre.
et si par exemple tu vois quelle met du temps a atteindre sa cible il faut voir si les sondes ne donne pas des valeures erronnée.
pour la doc vaut mieux que tu t inscrive sur les site web des constructeur genre www,daikinpro,fr
tu va dans rubrique pro il te demanderons de t inscrire tu le fait,puis 1 a 2 semaine tu auras
le mots de passe identifiant ...etc. tu fait de meme pour les autre marques et apres tu pouras telecharger
ttes les doc dont tu as besoin .
cordialement
HPBP
ok merci
adelclimatisation
re
doug,j espere que tu plaisante :# avec 25 a 30 C° en soufflage,ton locale ne sera jamais chauffé
ou alors il te faudras une batterie ui 5 fois plus grande ;-) .meme si tu vient de faire une mise en route
sur un batiment qui n a jamais ete chauffé et en plein hiver,ta T° de soufflage sera superieur a 30C°
a moins d avoir 0 C° en reprise ;-)
disons que en mode chaud un delta t de 20K sur la reprise et le soufflage et un bon indice de fonctionnement
( ventilo a grande vitesse) le delta t en chaud varie de 15 a 20 selon schant que sur sertain daikin tu peux aller jusqua 30K.
cordialement