SFroid SFroidicon_post
Bonsoir à tous les frigolos !

Je suis à la recherche d'une notice pour cette pompe à chaleur je vous transmet la photo avec la référence !
Petite question pensez vous q'un détendeur boucher peut provoqué un défaut HP merci à vous les frigolos !

Cordialement
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

défaut de HP trop haute avec un détendeur bouché: Non!
défaut HP trop basse: oui.

à+
SFroid SFroidicon_post
Salut Aircofrigo et déplus avec un deshy bouché et un détendeur H.S cela peut t'il fair un défaut HP ? Merci à toi !
fifi fifiicon_post
Bonjour

Et toujours non.
Repense à l'arrêt d'un groupe froid par pump down, tu fermes ton électrovane liquide et tu vides ton évapo jusqu'à la coupure du BP régulation.
Est ce que tu coupes en HP par cette méthode: non pas du tout

Comme te le dit Airco ta hp va baisser puisqu'au fur et à mesure que tu vides ton évaporateur tu amène de moins en moins de chaleur à évacuer à ton condenseur et ta hp va baisser puisque ton condenseur devient surpuissant

Si tu pètes en hp c'est que tu as trop de fluide dans ton installation: récup + pesage et tu seras fixé

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
zenix zenixicon_post
Bonjour sdfroid,
tu est sur pac, donc vérifie aussi les températures d'entrée et sortie d'eau sur ton échangeur, ton défaut hp peut être lié à un manque de débit ou un encrassement de l'échangeur.
Et en cas de besoins, tu peux contacter le fabricant :
assistance.technique@france-energie.fr

@+
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !

À fifi dans la logique personne n'est intervenue sur la PAC donc la surcharge en fluide cela m'étonnerait mais bon on peut s'attendre à tous avec les particuliers ca c'est un contrôle que je vais quand même effectué !
À Zenix les température entrée et sortir d'eau n'on même pas le temps de fair d'échange vue que la PAC coupe en même pas 20 seconde en HP contrôle du circuit hydraulique et circulateur RAD même démonter les flexibles et fait passe dans l'échange pour voir si celui ci n'est pas obstruée peut être un bouchon sur la HP sur c'est fameuse PAC le deshy a tendance à lâcher et les bille ce promener dans le circuit frigo ! Pressostat HP correcte pose des Mano pour contrôle celle ci coupe à 25 bar et la BP chute à 0,5 bar sans coupure BP j'y retourne bientôt pour démonter ca et fair un contrôle !

Cordialement
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

@Sfroid : un schéma frigo si tu veux une aide plus précise.
Si la machine est à l'arrêt, relation pression/température avant de chercher ailleurs.
Sur une machine "frigoristement" construite, un détendeur HS ne fait pas couper en HP.
Sauf si la bouteille liquide est trop petite ou absente; Un intrus dans le tube peut faire la même chose foufou
Essai en froid, tu verras bien si ça tire au vide.

Cordialement

SFroid SFroidicon_post
Salut billbaroud ,

Relation / Pression Température effectué RAS par contre n'allait en venir à ce problème la bouteille réserve liquide est trop petite d'où ma supposition si détendeur HS et deshy bouché coupure en HP vue que celle ci ne peut pas contenir totalement le fluide de la PAC à votre avis ?

Cordialement
fifi fifiicon_post
Désolé je n'avais pas vu la PAC air / eau :-?
Effectivement comme le dit zenix si tu as un échangeur ff/ eau il faut vérifier le filtre à eau normalement placé à l'entrée de l'échangeur, le delta T sur l'eau, le débit d'eau
Est ce que cette PAC fonctionnait bien avant ?
Le problème est venu petit à petit ou d'un coup ?
Travaux récent sur l'installation ?

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
SFroid SFroidicon_post


@fifi non la PAC nous l'avons sous contrat donc aucun travaux d'effectuer dessus !
Pour tous ce qui est hydraulique c'est pk filtre à tamis contrôler circulateur ok démontage de la tuyauterie pour contrôle du passage de l'eau ok et contrôle de l'échangeur à plaque en passant de l'eau dedans pour voir si celui n'est pas boucher !
Il y'a bien un défaut HP en l'espace de 20 seconde de démarrage la machine coupe contrôle des pressostat il sont ok ! L'écart de température entrée d'eau et sortie d'eau n'a pas le temps de bouger vue que la PAC démarre environ 20 seconde et coupe en défaut HP ! Mais la BP chute assez rapidement à 0,5 bar !