Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies »» Dégivrage DAIKIN Altherma ERHQxxx

Dégivrage DAIKIN Altherma ERHQxxx#11154

5Contributeur(s)
16SSlackykelferacineVforcedmarco
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
16S 16Sicon_post
Salut à tous,

Je suis intervenu sur une PAC DAIKIN Altherma ERHQ suite à un défaut de dégivrage (10 cm de givre, merci à l'interrupteur SW1 qui m'a permis de gagner un temps fou pour effectuer mon diagnostic sans givre !).

J'ai vérifié les sondes brancher sur le connecteur S90, les sondes R2T et R3T étant correctes (environ 65 kOhms pour une température comprise entre 0 et 1°C) mais la R1T m'indiquait 17 kOhms pour environ 3°C ! R1T étant la sonde de refoulement, elle n'a donc pas la même valeur que les autres sondes, je ne vous apprends rien.

Mon diagnostic est donc le suivant, je pense que la sonde R1T de refoulement est HS ce qui bride mon compresseur Inverter lors des séquences de dégivrage ce qu'il fait que lorsque le dégivrage s'enclenche il ne dure que 1 minute donc le givre n'a pas le temps de fondre.

Qu'en pensez-vous ?

;-)
Slackykel Slackykelicon_post
Salut,

Désolé pour la réponse tardive,
Si tu as vérifié les sondes après un moment d'arrêt afin d'être sûr que les
sondes ont la même valeur car toutes à température ambiante.

Maintenant cela peut aussi être la carte électronique de commande qui est défectueuse.

feracine feracineicon_post
Bonjour tout le monde,

j'ai un souci équivalent sur ma ERHQ006. Elle givre énormément comme un énorme glaçon, jusqu'à se mettre en défaut J3 (discharge thermistor= sonde refoulement).
J'ai vérifié en S90 également :
R1T (discharge) = 6,5kohms
R2T (condenser) = 24,2 kohms
R3T (outdoor) = 23.8 kohms

Impossible de trouver les équivalences entre valeur ohmique et température mesurée, même dans le databool daikin! J'ai bien un tableau mais seulement dans le databook de la ERHQ11.
Avez-vous l'équivalent SVP?
Uns chose m'a surpris, aucune pâte thermique ni d'isolation au niveau des porte-sondes...je trouve ça très limite....mais bon.
Par ailleurs, confirmeriez-vous vous aussi un défaut sur la sonde de refoulement?
J'ai fait une recherche de fuite au détecteur, mais rien trouvé.
Merci d'avance pour votre retour.
Vforce Vforceicon_post
Moi dans 'un premier temps je change les kits sondes, des que j'ai un problème de givre et que la charge est Ok ou pas de fuites détecté.

Pour le moment ca a été du 100℅ resolu apres.

Les sondes contrôle tous sur ces machines, et une dérive est difficile a voir sans D-chercker.

J'ai avec moi dans mon camion des kits d'avance et des la première intervention, je recherche fuite, controle le fonctionnement et changements les sondes.

J'envoie la facture avec les sondes seulement si c'est résolu donc pas de rappel du client d'ici 1mois.

Voilà.

Apres tu peux partir sur tout, sonde, carte, détendeur, etc, mais le plus simple, rapide, et primordial a la régulation, cest les s...
En plus Daikin préconise de les changer tous les 5ans.

Message édité par : Vforce / 07-01-2017 13:30

16S 16Sicon_post
Salut et merci pour vos réponses.

J'ai fais commander les kits de sondes, on verra bien si ça résout le problème. J'ai aussi préconisé aux clients de faire installer un cordon chauffant autorégulant afin d'éviter la prise en glace des orifices d'évacuation des condensats lors des séquences de dégivrage.

Je suis aussi tombé sur le fameux code erreur "7H", après vérification de l'encrassement du filtre à tamis, de la bonne pression du réseau hydraulique et de la bonne rotation du circulateur, j'en ai conclu que le contrôleur de débit d'eau est HS (8 ans de bon et loyaux service).
feracine feracineicon_post
Bonjour,
j'ai moi-même une DAIKIN ERHQ006 qui est devenu un gros glaçon depuis 1 semaine avec les températures froides et l'humidité ambiante!
Du coup, défaut J3, sonde de refoulement.
J'ai vérifié les valeurs, à l'arrêt depuis 1h30 au moins, le temps de dégivrer manuellement la bête et de lui ouvrir le ventre, j'ai regardé en S90 :
R1T (refoulement) = 46 kohms
R2T (condenseur) = 63 kohms
R3T (extérieure) = 59 kohms

j'ai bien le databook de l ERHQ006 , mais il n'y a pas de tableau d'équivalence entre valeur ohmique et température pour ces 3 sondes...
Quelqu'un peut-il m'aider, pour savoir si c'est bien R1T qui est défaillante?
J'ai trouvé le databook complet de l'ERHQ011 qui ressemble, et sur lequel R2T et R3T correspondent bien à 63 kohms pour 1°C, donc elles seraient "bonnes", mais sur ce modèle, R1T devrait être dans les 750 kohms pour 1°C...
Suis-je bien sur la bonne piste avec R1T défaillant? j'espère car ça serait un moindre mal!
Merci d'avance pour votre aide.
A noter que j'ai fait une recherche de fuite au détecteur, et nada. J'ai également constaté que les portes sondes n'avait ni pâte thermique, ni isolation, je trouve pas ça très pro pour Daikin, mais bon...j'y ai apporté ma touche personnelle, ça ne mange pas de pain!
Et pour finir, depuis 2 jour, il ne gèle plus, et la PAC chauffe correctement, sans givre du tout....mais je pense qu'il est préférable de changer cette sonde?!
Merci d'avance pour votre aide/éclairage pour un modeste débutant ;-)

Message édité par : feracine / 09-01-2017 12:34

dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir feracine,

Citation : feracine Merci d'avance pour votre aide/éclairage pour un modeste débutant

Votre post n'ayant rien à voir avec le sujet de ce post, veuillez créer un nouveau sujet concernant votre question.
Tout ceci pour la lisibilité ( et compréhension ) à suivre le sujet actuel.

@+
feracine feracineicon_post
euh, le post n'a rien à voir? bon bah ok, j'ouvre un autre sujet, mais pourtant, la problématique est fortement similaire! je ne voulais pas poluer la base, mais bon, si c'est ce que vous voulez, je m'execute!
Pour moi, les raisons qui font que le sujet est le même que le précédent :
- DAIKIN ERHQ
- UE complètement glacée
- sondes en S90 (R1T-R2T-R3T)
Je cherchais juste à connaître l'équivalence/valeur ohmique de R1T, vu que l'auteur du sujet a mesuré les mêmes valeurs que moi en R2T et R3T.
Bref, je rouvre un sujet!! ;-) jesors

Message édité par : feracine / 09-01-2017 09:13

dmarco dmarcoicon_post
Bonjour feracine,

Citation : feracine euh, le post n'a rien à voir? bon bah ok, j'ouvre un autre sujet, mais pourtant, la problématique est fortement similaire! je ne voulais pas poluer la base, mais bon, si c'est ce que vous voulez, je m'execute!

" Fortement similaire " ne veut pas dire ... " exactement la même " non plus!!
En climatisation, les lieux d'implantations changent, idem pour ce qui est des conditions " générales " du matériel, la bonne charge ( ou pas ) de l'installation et l'utilisation que vous en faite .... entre autres phénomènes pouvant exister!

Chaque installation est différente, c'est pourquoi ... chaque dépannage est différent!! Et donc, que chaque " cas " ait son suivi avec le moins de perturbations extérieures possibles....

De plus, en tant que PARTICULIER, je vous rappelle qu'un site spécialement dédié aux particuliers est plus approprié pour votre cas: www.pompesachaleurs.fr. Le fait de votre emploi chez ce grand constructeur de pac du sud-ouest ne vous donne pas pour autant les connaissances requises pour manipuler ce genre d'engin en fonction.
Le site frigoristes.fr est réservé aux PROFESSIONNELS DU FROID,

@+
Vforce Vforceicon_post
Tiens
icon_pieces jointes Pièces jointes 1