Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies »» Régulation en chauffage et arrêt ventilation

Régulation en chauffage et arrêt ventilation#11659

4Contributeur(s)
tomtom83adelclimatisationmimifrigoCerisedaniel
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
tomtom83 tomtom83icon_post
Bonsoir à tous !
Est ce qu'il y a des clims qui coupent la ventilation intérieure quand elles sont à température, pour couper l'effet 'souffle froid ' du brassage d'air ?

Je travaille avec Atlantic, ils ne le font pas, j'ai appelé Hitachi ils m'ont confirmé que non,apparement Toshiba non plus..

Le service technique Daikin m'a répondu oui,

Est ce qu'il y en a d'autre ?

Merci d'avance :-)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut tomtom ainsi qu'à tout le monde.
Oui , cela existe aussi bien en détente directe qu' en EG/EC .
Daikin,Mitsubishi,Hitachi le font c'est certain.
Toshiba j'ai un léger doute car ça fait des lustres que je n'en ai
pas eu entre les mains ( je suis pas mitigé pour Toshiba ) .
En climatisation detente directe cela se comprend ( l'absence de cette option)mais en eau glacée ou en chauffage c'est une condition
Importante .
Tu peux avoir une installation conçue en débit d'eau constant et dans ce cas
On régule sur la ventilation ( arrêt ventilation à consigne atteinte) .
Par exemple certains hôtels ou dans des vieux immeuble à destination du tertiaire, les vannes sont juste des deux voies en sortie échangeurs UIs.en plus
Pas de ballon tampon, pas de vanne de décharge/équilibrage/bypasse qui assurerait 100% de débit sur ta production ( PAC , GEG, chaudière etc) .
La tu n à pas d'autre choix que de couper la ventilation.

Je suis vraiment étonné que Mitsubishi et Hitachi te répondent par la négative :#.
Fujitsu, général, Panasonic et sûrement d'autres marques , ne le proposent pas mais à contrario ils intègrent à leur régulation le fait que la ventilation baisse au fur à mesure que la consigne est proche .
Lorsqu' elle est atteinte , il ne subsiste plus qu' un léger filet d air pour irriguer la sonde .
PS : ne compte pas sur les jeunes des hotlines mais cherche plutôt le manuel de service de ton modèle tu en connaîtra plus ( sauvant) que celui que tu as à l autre bout du tel et ce peu importe la marque .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mimifrigo mimifrigoicon_post
Bonjour

sans être un grand spécialiste de la clim comme notre ami adel ,je confirme que sur les clim Mitsubishi la ventilation se réduit à l'approche du point de consigne



freeze
Cerisedaniel Cerisedanielicon_post
Bonjour Tom

Si vous habitez dans la région de Saint-Cesile-les-Vignes, le mieux c'est de contacter: http://www.drome-eco-energie.fr/. Elle peux intervenir dans d'autres régions dans un rayon de 100 km. Néanmoins si vous êtes hors de ce rayon, revenez vers moi, j'en chercherai une autre pour vous ;-)