Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies »» Question température d'eau sortie PAC

Question température d'eau sortie PAC#4704

9Contributeur(s)
manganaoimecomfrigopathePLdussbilouteguitalsadelclimatisationylg
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
manganao manganaoicon_post
Bonjour,

Sur une PAC qui doit fournir une eau à 50°C en sortie avec un échangeur coaxial, quel est doit être la température/pression théorique du fluide au niveau du condenseur ?

La PAC sort de l'eau à 45°C mais coupe au pressostat secu HP à 23bar .

fluide : R22

même en ouvrant a fond la vanne de réglage du circulateur, cela n'a pas d'effet ?????

le condenseur a était nettoyé à l'acide chlorhydrique mais rien n'y fait.

le plus souvent la PAC coupe a cause du thermostat de sortie "eau > 50°C"..


Elle est branché sur un ballon tampon de 200l est démarre lorsque l'eau en bas du ballon est à 40 °C puis s’arrête après plusieurs démarrage lorsque l'eau en bas du ballon à une température de 46 °C.

Je voudrais que l'eau soit à 50 °C dans le ballon pour pouvoir alimenter mon ECS a échangeur 300 l pour avoir de l'ECS à 50 °c est non à 45, et alimenter le circuit chauffage. comment faire ?





imecom imecomicon_post
salut,
si tu coupe en hp,c'est deja que tu as un pb...
as tu verifier la charge?
si oui,verifie au mano si c'est bien a 23b que ca coupe,car ton pressostat est peut-etre hs.
et pour ton eau a 50°,si ta charge est bonne et que sa coupe bien en hp,peut etre que tu as un bouchon.
un truc tout bete verifie aussi les parametres..
a+
manganao manganaoicon_post
L’installation à été vider, j'ai rajouté un groupe de sécu BP/HP , un mano BP et un HP, tirage au vide, test d'étanchéité , etc..., recharge de fluide 2.8 Kg comme sur la doc constructeur.test sécu HP et BP ok, tuyauterie neuve sur le condenseur en Ø28.
En test à eau perdu, RAS sortie d'eau à 50°C en brdant le tuyau d'arrosage mais là on dirait que le fluide n'arrive pas a donner toute ces calories à l'eau, quel est le delta sur un condenseur coaxial à eau?

Si la HP me dit 20bar soit 52°c, est ce que l'eau sera à 52 ou à 52 -delta ?

ce qui voudrait dire que si je veut une eau à 50°c, j'aurais en HP=t° eau + delta T , ce qui me raprocherait de la secu HP d'origine à 21 bar :paf :paf :paf :paf :paf :paf

J'en perd mes neurones à me torturer l'esprit avec çà !!!!
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
frigopathe frigopatheicon_post
23 bars correspond à 60°C en condensation.
par contre tes explications ne sont pas claires, tantôt ça coupe à 45 tantôt à 50°c.
TU REGULES SUR QUOI ENTREE OU SORTIE D EAU
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
PL PLicon_post
Bonsoir. C'est quoi comme type de gaz?
Pat
duss dussicon_post
SALUT

Valeur BP?, type d'échangeur BP?, Intensité/In?

Peut-etre que ton cycle récupére plus de chaleur qu'il peut en recracher au condenseur.(hors plage)
Doué en tout, Bon à rien!
biloute bilouteicon_post
bonsoir, son FF c'est du R22.
vaut mieux du r134a pour faire de l'ECS.

si tu veux chauffer ton eau à 50°, tu es obligé de monter plus haut en condensation; logique sinon comment veux tu chauffer???
donc tu es aussi obliger de monter la sécu HP plus haut aussi.
manganao manganaoicon_post
Citation : frigopathe 

23 bars correspond à 60°C en condensation.
par contre tes explications ne sont pas claires, tantôt ça coupe à 45 tantôt à 50°c.
TU REGULES SUR QUOI ENTREE OU SORTIE D EAU
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
 


ca coupe en marche normal à 45°C (thermostat ballon partie basse) et à 50°C lors du fonctionnement au thermostat sortie pac (50°C écrit sur molette de réglage)mais l'eau n'est pas a 50°C au thermomètre elle est à 45.


Citation : duss 

SALUT

Valeur BP?, type d'échangeur BP?, Intensité/In?

Peut-etre que ton cycle récupére plus de chaleur qu'il peut en recracher au condenseur.(hors plage)
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
 


bp 3 bar environ, échangeur a ailettes, in en fonctionnement 17A.
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
duss dussicon_post
Entrée d'eau condenseur?
Doué en tout, Bon à rien!
manganao manganaoicon_post
entré eau condenseur 40°C au démarrage.( température ballon partie basse)