Sur une PAC qui doit fournir une eau à 50°C en sortie avec un échangeur coaxial, quel est doit être la température/pression théorique du fluide au niveau du condenseur ?
La PAC sort de l'eau à 45°C mais coupe au pressostat secu HP à 23bar .
fluide : R22
même en ouvrant a fond la vanne de réglage du circulateur, cela n'a pas d'effet ?????
le condenseur a était nettoyé à l'acide chlorhydrique mais rien n'y fait.
le plus souvent la PAC coupe a cause du thermostat de sortie "eau > 50°C"..
Elle est branché sur un ballon tampon de 200l est démarre lorsque l'eau en bas du ballon est à 40 °C puis s’arrête après plusieurs démarrage lorsque l'eau en bas du ballon à une température de 46 °C.
Je voudrais que l'eau soit à 50 °C dans le ballon pour pouvoir alimenter mon ECS a échangeur 300 l pour avoir de l'ECS à 50 °c est non à 45, et alimenter le circuit chauffage. comment faire ?
imecom
salut,
si tu coupe en hp,c'est deja que tu as un pb...
as tu verifier la charge?
si oui,verifie au mano si c'est bien a 23b que ca coupe,car ton pressostat est peut-etre hs.
et pour ton eau a 50°,si ta charge est bonne et que sa coupe bien en hp,peut etre que tu as un bouchon.
un truc tout bete verifie aussi les parametres..
a+
manganao
L’installation à été vider, j'ai rajouté un groupe de sécu BP/HP , un mano BP et un HP, tirage au vide, test d'étanchéité , etc..., recharge de fluide 2.8 Kg comme sur la doc constructeur.test sécu HP et BP ok, tuyauterie neuve sur le condenseur en Ø28.
En test à eau perdu, RAS sortie d'eau à 50°C en brdant le tuyau d'arrosage mais là on dirait que le fluide n'arrive pas a donner toute ces calories à l'eau, quel est le delta sur un condenseur coaxial à eau?
Si la HP me dit 20bar soit 52°c, est ce que l'eau sera à 52 ou à 52 -delta ?
ce qui voudrait dire que si je veut une eau à 50°c, j'aurais en HP=t° eau + delta T , ce qui me raprocherait de la secu HP d'origine à 21 bar :paf :paf :paf :paf :paf :paf
J'en perd mes neurones à me torturer l'esprit avec çà !!!!
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
frigopathe
23 bars correspond à 60°C en condensation.
par contre tes explications ne sont pas claires, tantôt ça coupe à 45 tantôt à 50°c.
TU REGULES SUR QUOI ENTREE OU SORTIE D EAU
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
PL
Bonsoir. C'est quoi comme type de gaz?
Pat
duss
SALUT
Valeur BP?, type d'échangeur BP?, Intensité/In?
Peut-etre que ton cycle récupére plus de chaleur qu'il peut en recracher au condenseur.(hors plage)
Doué en tout, Bon à rien!
biloute
bonsoir, son FF c'est du R22.
vaut mieux du r134a pour faire de l'ECS.
si tu veux chauffer ton eau à 50°, tu es obligé de monter plus haut en condensation; logique sinon comment veux tu chauffer???
donc tu es aussi obliger de monter la sécu HP plus haut aussi.
manganao
Citation : frigopathe
23 bars correspond à 60°C en condensation.
par contre tes explications ne sont pas claires, tantôt ça coupe à 45 tantôt à 50°c.
TU REGULES SUR QUOI ENTREE OU SORTIE D EAU
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
ca coupe en marche normal à 45°C (thermostat ballon partie basse) et à 50°C lors du fonctionnement au thermostat sortie pac (50°C écrit sur molette de réglage)mais l'eau n'est pas a 50°C au thermomètre elle est à 45.
Citation : duss
SALUT
Valeur BP?, type d'échangeur BP?, Intensité/In?
Peut-etre que ton cycle récupére plus de chaleur qu'il peut en recracher au condenseur.(hors plage)
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
bp 3 bar environ, échangeur a ailettes, in en fonctionnement 17A.
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
duss
Entrée d'eau condenseur?
Doué en tout, Bon à rien!
manganao
entré eau condenseur 40°C au démarrage.( température ballon partie basse)