Bonjour à tous
j'ai besoin de vos conseils d'experts de la clim, et oui on peut être frigoriste confirmé et être sec sur la clim, surtout quand ça touche mon portefeuille.
bon pour faire simple, cet été j'ai eu la bonne idée de casser tout mon étage pour couler une dalle avec plancher chauffant, mais voilà l'hiver arrive...
que pouvez vous me conseiller comme PAC air eau réversible.
j'ai besoin de 8kw à -7°c minimum.
j'ai bien vu les Altherma bi bloc.
mon rêve étant de mettre une pac au co2, au moins celle là me donnera envie de la dépanner dans 20 ans, mais la commercialisation ne cours pas les rues.
le débat est ouvert, et en bonus, si vous avez un super méga bon plan pour que je la paye pas cher, je suis prenneur, mes caisses sont à sec!! (et oui c'est ça de bosser dans une grosse boite en froid indus, ça paye pas!!! mais qu'est ce que c'est passionnant)
Frigologue c'est comme proctologue: tu sais ou tu vas, mais jamais dans quel état ni quand tu va ressortir...
jerome25 jerome25icon_post
Bonjour

Actuellement Atlantic et dedietrich sont très bien en air/eau

A+
SFroid SFroidicon_post
Salut miksy actuellement je travaille sur les pac ciat carrier technibel daikin airwell et atlantic sachant que chacun a ca conception soit un groupe ext entrée et sortie d'eau integrée ou module hydraulique en interieur cela depend de la place que tu a ou si tu a un locale pour tous mettre ou autre par contre je dirai aussi atlantic bonne machine actuellement les seul depannage que j'ai eu a faire dessus sont des fuite d'eau sur les alfea tu a plusieur model allant jusqu'a l'hybrid duo apres donne nous plus de détaille ballon ecs integré avec les pac alfea de chez atlantic voila !!! Apres daikin pas mal non plus !!
Nop Nopicon_post
un truc qui marche , pas "trop" chere , efficace : panasonic en bi bloc
les quelques bémole : pas asser de parametres a mon gout , alimentation du gc par l'ui , et donc un 4g4 a tirer , et démontage de l'ui chiante (15 vis) , et télécommande qui semble sortir tout droit des années 80...
par contre c'est plus éfficace que du daikin , aussi bonne finition , salement moins chere.
ce que je regrette sur les alfea : la régule , c'est une usine a gaz le bordel ! la pour le coup , des parametres t'en a a chier partout !
airwell , c'est fini , enfin presque , ils étaient bon en compresseur fix sur les pac+ , mais des l'inverter , ca a été une cata
technibel , ils ont du passer a l'inverter avec autant de succes qu'airwell vu que déjas en fixe ils etaient pas térrible
daikin , ca marche , mais bien trop chere pour ce que c'est , et commercilement parlant , c'est des cons !
mitsu , ca marche du feu de dieu mais hors de prix
on a qui encore ? a oui , LG , j'ai toujours été incertain de leur groupe , autant les ui avait l'air costau , autant l'ue était du LG pure , cad : de la camelotte
hitachi , ahhh hitachi , si tu veux du silence , faudras repasser , surtout avec une seconde détente dans l'ui qui fait un vacarme pas possible, sans parler du poid de l'ui
carrier , bah ca fait belle lurette qu'ils ont arreté le particulier
apres t'as les magouilleur , genre mecatherm , a fuir !! ajtech , des fois c'est des ue daikin , des fois du mitsu
sinon on peut attaquer l'allemand , du bon dimplex : un tank , increvable , mais pas donner , comme viessman ... mais putain que ca marche !
y'a aussi du pure francais : amzair , formidable , sortez les cymbales sa cahnet et prévoir des détendeur d'avance aussi ! sinon sdeec , des tanks , une régule un peu a la con mais pourquoi pas , par contre monobloc ...
je pense avoir fait le tour des RO , je doit bien en avoir oublier , ah oui , climasol , ou les ciats de merde en plastoc ...
si t'as des questions sur tel ou tel machine hésite pas , j'en ai bouffer un paquet.

nop
SFroid SFroidicon_post
Salut a tous !!

@nop c'est bien dit tous est detaillé mais concernant les pac atlantic alfea au niveau de la regulation je ne dirait pas quelle sont compliqué mais il faut juste connaitre les paramétrage c'est sur que c'est une usine a gaz mais une fois qu'elle sont bien reglé ca marche du tonnerre aucun soucis sur ces machine la !! Concernant les PAC Daikin c'est vraie que au niveau tarif c'est chére mais de méme trés bon fonctionnement quand tu parle de ciat tu parle des aqualis caleo je suis daccord avec toi de la vraie m.... Ca tombe en panne tous les quatre matin on a remplacé une centaine de carte moi et mes collégue sur ces machine !!!Et les SDEEC trés bonne qualité a par la taille de la machine exterieur et voir le ballon int un vraie char d'assaut question fonctionnement c'est nickel et simple regulation avec un regulateur Uchiller sur l'unité ext !! Quelq´un a déja utiliser le kit anti glycol afin d'eviter de mettre du glycol dans le circuit hydraulique qu'en pensez vous ???efficacité mieux que de mettre du glycol ??
Nop Nopicon_post
C'est pas du Uchiller sur les sdeec mais une régule perso , par contre régulé sur le départ avec un delta de reprise autour des 14 degré d'origine , il me semble que les mdp c'est 1111 pour utilisateur , 1212 tech et 1313 usine ou 3131 , 3232 ...
Pour le système antiglycol , une capsule réagis au froid et te fait une fuite pour vidanger , suivant le réseau faut en mettre plusieurs , le glycol est un peu plus chère mais a une protection anticorrosion et antiboue

Nop
isfcer isfcericon_post
je déborde un peu mais sur votre chemin n'avez vous pas croisé du Stiebel Eltron ainsi que du Alplha innotec ? A un certain moment Amzair (ETT) c'était la marque à fuir , du moins c'était ce qu'il ce disait par des professionnels sur le forum "Chaleur terre" mais je suppose qu'il se sont repris et que ça évoluer en mieux. Ciat quelle marque explosive et ce n'est pas qu'un jeu de mot car quelques pacs se sont éparpillés dans les airs. (photos vu sur "Chaleur terre")

Aux audacieux sourit la chance !
Nop Nopicon_post
J'ai croiser une stiebel eltron , hs cause inversion de phase edf et install a l'arrache , le client m'a montrer la fiche de mes : delta de 15 sur le chauffage , 12 sur le capteur , du per en 13/16 qui alimente la baraque , un circulateur supplémentaire à l'envers sur le capteur , bref la total , mes acceptée par stiebel , machine morte complète ( compresseur , fuite de partout , régulateur) je contact stiebel pour avoir un devis de pour une équivalente avec un geste commerciale compte tenu des erreurs faite à la mes , réponse : walou ! Donc stiebel , je suis loin de recommander

Nop
Nop Nopicon_post
J'ai oublié le pire des défauts des daikin : le prix des pièces détachées !!!

Nop
SFroid SFroidicon_post
Re salut

Il me semble que sur les pac sdeec le regulateur ext est bien du carel et je possede la doc encore peut etre que ce ne sont pas tous les méme c'est evident par contre pour le kit anti glycol c'est une premiere donc tu preconise d'en mettre un peu partout afin de vidanger la plus part du circuit en cas de coupure la capsule detecte une temperature de 4 degré et s'ouvre et laisse ce vidanger le circuit c'est bien ca ??? Les 4 degré j'ai fait une recherche je l'ai lue sur un site . D'ailleur j'ai un kit anti glycol a remplacer sur une pac sdeec la semaine prochaine celui sur place fuit enormement sur la partie basse a mon avie la fameuse capsule d'on tu doit parler qui ne fait plus sont travail !!!