Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies »» mesures de sous-refroidissement

mesures de sous-refroidissement#989

6Contributeur(s)
LeeAircofrigodiscusdetentefylip22
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonjour à tous !!

Voila mon pb , j'ai installlé une climatisation reversible inverter Atlantic AWY18LBC au R410a . L'installation et la mise en service ce sont deroulées ds les regles . Elle fonctionne parfaitement . Mais pour la prise de garantie je dois renvoyer des mesures au constructeur.
Voici les mesures demandées : Delta T air de l'unité int. ( Fait ) ; BP en mode froid ( Fait ) ; T° ambiante int. et ext. ( Fait ) ; Intensité abs en mode froid ( Fait ) ; et le sous-refroidissement .
Seulement voila pour le sous-refroidissement , je ne dispose pas de raccord HP sur l'unité ext. , je n'ai que le raccord BP , et je voulais savoir si il existait une autre possibilté pour calculer celui-ci sans avoir de pression HP et uniquement la T°c en sorti consendeur?
Merci de vos conseils
Lee Leeicon_post
Ta meme pas un shraeder dans ton unité extérieure (dans le caisson)
En plus avec l'inverter c'est un peu galère de prendre le sous refroidissement au niveau de la variation de puissance
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,
parfois il y a un schrader dans l'U E pour les systèmes de régulation du fan condenseur ou pour une sécu HP.
faut ouvrir pour voir.

bonjour Lee, je t'invite àpasserpar le forum "présentation membre" histoire de .....

merci ;-)
discus discusicon_post
Salut, le plus simple ,c'est de demandé à AIRWELL comment faire sans vanne. :# :#
@+DISCUS
detente detenteicon_post
salut pt24
si ton climatiseur fonctionne bien et a des températures d'air correctes moi je ne chercherais pas a mettre les manos tu vas perdre du fluide inutilement.
:#
fylip22 fylip22icon_post
Bonjour,

Il me semblait qu'avec les matériels disposant de carte électronique de régulation, il était possible d'afficher les différents paramètres de fonctionnement, étant donné que des sondes de température sont disposées à tous les endroits habituels de mesure.

La documentation devrait donner la méthode d'accès à ces mesures. Me trompe-je ?

fylip22