Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Montage, soudure »» tu frigo

tu frigo#4540

6Contributeur(s)
vercorcrismarsg01d83rgcedric29fifitugabiloute
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
;-) merci de toute vos réponse

Message édité par : vercorcris / 20-03-2012 06:16

mars marsicon_post
je comprend rien a ton ecriture :-o

g01d83rg g01d83rgicon_post
ce que j'ai compris : il a fait une chambre froide avec un delta sur l'air de 25k et il se retrouve avec de l'eau de condensat partout malgré qu'il aye boucher tout ses trous
quand l'ane n'avance pas
le singe recule
cedric29 cedric29icon_post
On est dans la section climatisation pac,donc je dirais plutot que ca tuyauterie condense et que de l'eau coule de partout :)
fifituga fifitugaicon_post
C du petit chinois!! :-P Explique mieux ton cas pourque l'on puisse t'aider1 ;-)
biloute bilouteicon_post
bonjour,

apprenez à lire :-D :-D

il fait une installation.
Malgré qu'il ai bouché les tuyaux, des phénomènes de condensation sont apparus au sein même des conduites (je suppose un chantier qui s'étalait sur plusieurs jours)
il comprend que cela est dû au fait des grands écarts de température -3 (la nuit?) +18 (le jour).
il sait ce qu'il a à faire: tirage au vide et cassage du vide etc..
il demande juste si vous rencontrez égalepment ce genre de problème?
et moi: que faites vous pour éviter cela?
perso biloute aurait chassé l'air à l'azote en bouchonnant les tuyaux pour la nuit.et, si possible, même laissé les tuyaux sous pressions
à+ ;-)