Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» groupe carrie regulation

groupe carrie regulation#4216

9Contributeur(s)
vercorcrisdouggeorgeLukycoldbiloutePoraki85PLfifimars
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour j ai un carrie pompe a chaleur
30ryh070-b0025-pee
régulateur pro-dialog plus
mon compresseur tourne 3 minute est s'arrête 8 minute il régule bien
j ai peur de faire claqué le comp
j ai la notice je comprend rien j ai appelé carrie le mec il connait pas(il connais pas son matériel)
je veux modifie la consigne mais j ai pas trouver
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
doug dougicon_post
Slt Vercorcris,
Tu n'a aucun défaut à l'arrêt de ton ? Le voyant qui symbolise le marce du cp s'éteint osi ?
vercorcris vercorcrisicon_post
oui il s eteint mon comp pour mois pas de panne pas de défaut juste que je comprend pas ses régulateur
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
george georgeicon_post
Salut, quelque docs pour t'aider
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
george georgeicon_post
c'est bien une pac air/eau
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,
Vercorcris tu dit que ton compresseur tourne 3 minutes et sarrête 8 minutes?
9a fait un peux beaucoup sur une heure sachant qu'un compresseur de type scroll ne doit pas dépasser 6 fois par heure maxi me semble t'il?
Quel est ton régime d'eau lorsque tu fonctionne?
A tu vérifier ton filtre sur ton réseau hydraulique souvent caché sur carrier(filtre type conique intégré à la tuyauterie il ne se voie pas). A tu vérifier la valeur en lecture de tes sondes entrée sortie d'eau quand ton groupe est en régulation voir si tu n'aurait pas une dérive sur tes sondes.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
vercorcris vercorcrisicon_post
aire /eau
j ai les document il 3 point de consigne elle sert a quoi?j ai pas trouver le diff
j ai appelé carrie je suis tombé sur technicien qui connais pas je vais attendre quelle jour pour rappelle

on critique daikin mais il sont plusieurs au téléphone
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

je ces que ces pas normale qu'il tourne que 3 minute
non j ai pas verifier les sonde

Message édité par : vercorcris / 02-01-2012 20:35



Message édité par : vercorcris / 02-01-2012 21:09

biloute bilouteicon_post
bonsoir,

la cause de l'arrêt??
il y a pas une sécu BP ou autre sur la machine qui coupe après 3 minutes? tout simplement (manque de FF par exemple ou circulation del'eau trop lente?) et puis cela remonte et en fin d'anti court cycle ça repart??
juste des idées comme ça en passant car je connais pas la machine
mais bon je peux pas être pire que l'aide de carrier apparemment.
à+
george georgeicon_post
non biloute c'est le régulateur qui gére tout.
toute les sécurités passent par lui.

pour les points de consigne il y a en a bcp sa dépent comment il a été programmé.

souvent c'est consigne 1froid, consigne 2 froid et le seuil pour le décalage
Poraki85 Poraki85icon_post
bonsoir
ton compresseur coupe t il en regulation? tu arrive a atteindre ton point de consigne ou pas? as tu des mano pour calculer ta perte de charge de ton echangeur? ton filtre est il propre?