Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Problème dégivrage unité extérieure AIRWELL GC 18 RC WDI

Problème dégivrage unité extérieure AIRWELL GC 18 RC WDI#602

4Contributeur(s)
Adrienchrist59ozly02Peio
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Adrien Adrienicon_post
D'un Visiteur (qui devrait s'inscrire ;-) )

Bonjour,
Une grosse épaisseur de glace se forme sur l'unité extérieure remplissant les ailettes, débordant de trois centimètres environ de chaque côté.

L'appareil ne passant pas en position dégivrage, j'ai dû le dégivrer trois fois en trois jours. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
christ59 christ59icon_post
il faut verifier ta vanne 4 voies ,et sur les airwell on doit des fois venir mettre une resistance sur la sonde afin de la decaler dans sa valeur et enclencher plus de degivrage ,probleme tres frequent chez airwell .

A+
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
ozly02 ozly02icon_post
si je peux me permettre j'ai eu une panne tipique,c'etait la sonde de degiv qui etait hs ,verif la resistance homique par rapport a la temperature
Peio Peioicon_post
PAREIL QUE LES COPAINS... PB DE SONDE :=!