J’ai un climatiseur daikin en panne.
FVXS 35 BV MB
N° 4005312
Avec la télécommande en appuyant sur clean 5 secondes
OO s’affiche
je fais défiler les code erreurs avec clean
A1
..
..
E6 émet un bip long
E5 2 bip cour
E7 2 bip cour
E8 2 bip cour
EA 2 bip cour
..
..
La DEL sur la platine extérieure clignote et le voyant marche de l’unité intérieure clignote (filtres intérieur propre)
Demain j’appelle daikin, mais entre-temps qq a une idée ?
merci
fifi
salut Pierre
E6 correspond à une surintensité compresseur, voili voilou
bon dépannage
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
pierre
Merci
il y a une manip a faire pour enlever ce défaut et remetre la clim en service ?
a+ :=!
loupgarou_21
Salut,
coupe le courant quelques instants et remets-le. Mais si ce défaut est venu, il y a de grandes chances pour qu'ils revienne... Vérifie p-e les connexions jusqu'au compresseur (faux contact), mais je pense plus à un défaut de compresseur...
See you soon 8-)
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.