je dois faire unn pronostic sur cette clim (ce n'est pas moi qui l'ai installée) les symptomes sont :
si les deux unités interieures sont en marche en meme temps c'est tout bon.
si on allume une seule unité interieure , cette derniere ventile a temperature ambiante , et l'autre givre mais ne ventile pas ! (d'apres ce que me dit le client)
j'aimerai avoir votre avis avant de me deplacer , je pense à un mauvais cablage et vous ?
merci
mimi13
adelclimatisation
bonne journee a tous
verifie si le cablage des deux unitees n as pas ete inversse. cordialement
adelclimatisation
re
invers les cablages sur l unite exterieur et tt iras bien
bonjour
merci beaucoup je fais cela et vous tiens au courant .
a+
mimi13
bonsoir
panne resolue , j'ai inverser les 2 fils de commande des split et tout est rentre dans l'ordre, je pense que l'installateur a du inverser ces 2 fils au niveau d'une boite de derivation.
merci beaucoup
a+
mimi13
adelclimatisation
bonne soiree a tous
excellent :=! :=! merci de nous avoir tenue au courant (non pas au coran ;-) )
cordialement
Aircofrigo
bonjour à tous,
mimi13, peux tu passer par le forum "présentation membre"