j' ai un defaut A6 sur un gainable daikin (moteur unité interieure)
j'ai pa sbeaucoup d'acces au gainable alors j'ai regarder par la gaine de reprise le moteur U.I a la mise en service de la telecommande le moteur s'elance 1 premiere fois 3 secondes puis une dexieme et troisieme fois avant de se mettre en defaut .le fait que le moteur s'elance celui ci est il quand meme HS ou cela pourrait il provenir d'autre chose?
merci
SAM
sam
Evilclad
Soit le moteur HS soit la platine ou un connectique mal cablé.
Pour ce moteur tu a le techimètre, ainsi que sont cable d'allimentation.
Pour les gainable l'accés ce fais en dessous du filtre pour le moteur.
SFroid
Salut a tous !!
Verrouillage, surcharge ou surintensité du moteur de ventilateur
Contact de connecteur défectueux Moteur de ventilateur défectueux,
Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse !
toinou
Slt jai eu les mm symptomes sur du gainable de marque hitachi avec des groupes exterieurs type vrv et c'etait ma carte du gainable qui etait hs , prend les tznsions sur la carte ou appel daikin pr confirmer tn diag ;-)