Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Carte Terminal HS aprés orage

Carte Terminal HS aprés orage#9178

8Contributeur(s)
marcel11marsagfroidSFroidAACadelclimatisationdmarcoNop
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
agfroid agfroidicon_post
Salut les amis!

Hier je suis intervenu sur un climatiseur Mitsubishi MUZ 25
Celle ci est en panne depuis un gros orage (ainsi que la TV) et, apparement, une surtention du réseau.
le 230v arrive bien de l'unité extérieure ainsi qu'un signal entre S2 et S3 de 27vdc sur mon métrix. Il était noté entre 12/24vdc sur le schéma.

J'ai pu constater sur l'unité intérieure, que la carte "Terminal", celle où l'on branche la liaison S1, S2, S3, a cramer: fusible HS et varistor fondu.

Aujourd'hui l'entreprise d'expertise qui me sous traite me demande un devis de réparation et j'hésite à le faire!!

Pour remplacer les 2 cartes de l'unité intérieure il y en a déja pour350/400€

bref à votre avis je propose le remplacement de la carte incriminée, a t'elle pu jouer le rôle de fusible et proteger les cartes en aval?
pensez vous qu'il faut remplacer l'installation complète? toutes les cartes électroniques?

je ne sais pas trop quoi faire et vos avis m'interresse, merci

A+

Message édité par : agfroid / 10-12-2014 18:27


Message édité par : agfroid / 10-12-2014 18:27

mars marsicon_post
Bonsoir, chez mitsu les pièces elec intérieure ne sont pas trop cher , en général je m'embête pas je commande quasi l'ensemble , m'évitant ainsi un déplacement pour rien et une satisfaction complète du client .
Pour le coup d'orage franchement c'est kit ou double tu peux avoir l'extérieur qui a prit un coup aussi , pour l'intérieur t'embêtes pas commande sondes et cartes ( regul et puissançe ).
Si tu dois un résultat après intervention , je prendrai pas le risque avec l'extérieur je commande aussi les cartes, avec juste une réserve sur le compresseur car sans remettre en service dur de confirmer . Pourquoi ils font pas marcher l'assurance ? Tu es censé être l'expert mais on sait tous que dans des cas comme ça difficile de certifier tel ou tel dégât . Ça peut être pas grand chose mais pour pas passer pour un cake faut se couvrir.
Je suis d'avis à laisser d'autres s'exprimer sur le sujet afin de comparer .

marcel11 marcel11icon_post
Salut
Greg,change toute les cartes,elle sont interconnecté via le bus S3 (bus bi directionnel)donc la surtension et les transitions hautes tensions se répercute sur les cartes de l'ui et de l'ue de plus ta carte peux être endomagé partielement ,un condensateur chimique qui a prix une surtension peux être bon quelques semaines encore et claqué par la suite
Si tu a une carte secondaire qui pete quelque temps après tu risque d'être embêté par ton client,crois moi les cartes électronique j'en ai bouffé beaucoup et en cas d'orage du de drôle de surprise,moi je dis ça et je dis rien foufou foufou foufou foufou foufou foufou foufou foufou
agfroid agfroidicon_post
ok les gaziers! merci!

je vais de ce pas redemander un devis comprenant les cartes des 2 unités.

A+
SFroid SFroidicon_post
Salut agfroid j'ai déja eu ce cas sur une pac atlantic la carte filtre a pris un coup puis les fusible cramé je pensé bien fair en changeant juste celle la mais zut ca na pas redemarez et je suis passer pour un nul devant le client ( pourtant c'etait l'avis de atlantic de remplacer la carte filtre seul ) au final ba on a remplacer toutes les cartes interieur et exterieur comme le dit marcel11 le bus de com communique avec l'ensemble des cartes donc l'orage lui prend le méme chemin donc toutes les carte !
Cordialement !
agfroid agfroidicon_post
merci sfroid pour ton partage d'expéience! ;)

j'ai fait mon devis pour les 3 cartes, intérieures et extérieure.

A+
AAC AACicon_post
Bonjour,

perso moi, chez mitsubishi electric, je ne change que la carte qui a cramé. Sauf dans un cas si c'est la régul ca la je teste le ventilo car il a de forte changes d'avoir pris une claque.
Je crois que toi, Agfroid, tu es dans le sud ; donc si tu veux une confirmation appele CD SUD qui est le distributeur exclusif de cette marque pour le sud est. Il ont d'excellent technicien qui te fairont faire les mesures necessaires pour te dire ce qu'il faut changer.
marcel11 marcel11icon_post
Salut
attention les gars ne pas confondre panne normale ,et panne du a un orage ,sur de l'électronique.
Un orage peux crée des surtension de plusieurs milliers de kilo volts et te fumé les cartes ,donc si tu a une carte de régule en panne ,tu ne pourras pas tester ta carte de puissance,ni la com entre les ui et les UE
Et de plus souvent tu a des cartes qui on eu un choc et qui quelques jours après vont lâché,je peux vous en sortir des tonnes quand je fessais de la maintenance en éléctronique,les pannes après orage sont les pires +1 +1 +1 +1 +1 +1 jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors
agfroid agfroidicon_post
salut

je suis pas certain que les gars de Cd soient des lumières.. mais sinon comme dit marcel ne pas confondre avec une panne lambda! ;)

A+

et Noyeux Joel en passant ;)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne journée a tous
Oui , il est préférable de remplacer l ensemble des cartes .
Bien que AAC a raison de se limité uniquement a la carte deffectueuse, l experience demontre que dans le cas d un orage , les cartes finissent par lâchées successivement :-| .
Ce sui sauve un peu les meubles , c est le fait que l instal soit en fonctionnement ou pas ou moment de l orage .
J ai personnelement remplacer un cp qui a pris la foudre et sfroid a raison lorsqu il dit que l orage " la foudre" suis le chemin .
Pendant la phase de récupération , j ai commencer par le remplacement des éléments sur le circuit elec . Et en effet on peuvait facilement voir le chemin qu a pris la foudre . Dans mon cas roof top avec peu d électronique et pas mal de contacteur , relais etc .
On voyait bien que la foudre a suivi exactement les contactes Fermés , jusqu'à atteindre le cp qui etait en route . L autre cp n avait rien car il n etait pas en demande .
Dans le cadre de ton expertise tu peux facilement expliquer que malgré la bonne etat apparente d une carte , on est pas a l abri d un composant qui aurai surchauffé et qui ne demande qu a etre remis sous tension pour lâché assez rapidement .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"