bo jour j ai un dijonteur avec un vigi 300ma comment on le teste?
j ai 3 tableau électrique le premier a 16 A avec un vigi de 30 ma le deuxième tableau ideme le 3 tableau électrique a un 32a avec un vigi de 300ma il est au dessus des 2 autre tableau électrique lui il dijonte une par mois environ non fixe pourquoi les 30ma ne dijonte pas avent?
godunov
pas de bouton test? machine au cul?
cedric29
parce qu il y a quelque chose de cablé en direct sur le 300ma et qui ne passe pas par les 30ma?
Message édité par : cedric29 / 24-02-2015 23:40
vercorcris
le bouton teste marche
si j ai bien compris électricité c le 30ma qui doit sauté avent suivi du 300ma
la fuite de courent on peux la voire comment
marcel11
Salut
Quelles sont le type de tes différentiel Type A AC F et le temps de coupure?
Normalement disjoncteur différentiel Selectif et en dessous on met les 30 ma (si disjoncteur non sélectif,risque de disjonction plus ou moin aléatoire