apres la fin d'un changement compresseur, le client m'interpelle pour cette machine qui ne fonctionnerait plus. Marque LG
je repère la machine en toiture pas repérée bien sur, je l'ouvre et observe un defaut led :
2 rouges 6 vertes
defaut de position electronique compresseur inverter..
je me dirige vers le compresseur pour tester les enroulements et je tombe sur ce desastre :
un defaut de position electronique engendrerait il cela par une montée d'intensité ?
Message édité par : frico67 / 17-02-2017 20:50
Nop
non , mais un inverter qui tourne sur 2 phases oui !
donc changes les cosses , et y'a de grandes chance que ca tourne
nop
Aircofrigo
Citation : Nop
non , mais un inverter qui tourne sur 2 phases oui !
donc changes les cosses , et y'a de grandes chance que ca tourne
nop
+1
nettoyage , resserrage , reconnexion.
que ce soit en inverter ou en TOR , un mauvais contact reste un mauvais contact!
du joule local c'est du joule local!!
maintenant: désastre ..... bof on est loin du désastre là :-D :-D
à+
vercorcris
salut mois je dit que ton cp est hs
remplace les cosse sa coûte rien
frico67
hum ... les cosses aux compresseurs sont assez bien fixés en general ,
et que pensez vous d'une mauvaise distribution de phase venant de la carte ?
vercorcris, tu penses que le compresseur est en cause ? par quel phénomène ?
Message édité par : frico67 / 18-02-2017 16:19
Aircofrigo
Bonjour,
surintensité envoyé par la carte??
on est occupé de chercher de midi à quatorze heure là je trouve :#
on voit quand même que c'est un échauffement local, qui plus est à une connexion...
ou pas??
à+
Nop
c'est pas le permier LG que je vois comme ca , c'est même le troisième !
j'ai eu pas mal d'airwell aussi , derrière des démarreurs progressifs pourtant , mais cosse foireuse ...
nop
frico67
ok merci pour le partage d'expérience, je vais changer les cosses et vous tiendrai au courant du resultat.
frico67
salut les gars
cosses changées, affaire réglée, le compresseur est reparti.