Salut à tous les frigolos !

Y'a T' il un moyen efficace afin de pouvoir tester les detendeur electronique tous particulièrement les 6 fils j'ai eu un soucis sur un detendeur sur une PAC aquasnap CARRIER et le mec de la hotline m'a dit qu'il n'avait pas les valeur ohmique :# !
Donc Auriez vous des astuce pour pouvoir tester les detendeur 5 fils ou 6 fils en générales ??

Cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut sfroid .
Concernant les valeurs ohmiques , meme si tu ne les as pas , il faut juste quelles soient coherentes ( c est deja une premiere approche) .
Ta bobine a 3 enroulements , donc d un cote tu devrais avoir une valeurs X par exemple 45ohm . Et vue que une fois tu mesurera un seul bobinage et ensuite tu mesurera 2 bobinages en serie donc t aura 90 ohm. Il faut juste garder a porte de main le schema de bobinage d un detendeur electronique pour que tu sache ou mesurer . Si valeurs coherentes = bobine ok .
Pour le reste , tu as deux types de bobines :
A poniteau .
C est les plus facile a controler . Enlever la bobine ( hors tension) remettre le jus
Des que les vibrations se font sentir tu regarde si le pointeau avance bien.
La course du pointeau n est pas enorme 5mm maxi . On est plus proche de 3mm que de 5 . Le pointeau ressemble a une vis sans fin , donc tournoit en meme temps qu il avance ou recule .
Si le pointeau bobine est ok . Alors tu jete un coup d oeil sur le pointeau du corps . Avec un outil fin exercer une legere pression pour voir si il n est pas bloque .

Bobine creuse au milieu :
Tu aura 3 cote avec des especes de lamellew metaliques via les quelle va s exercer le champs magnitique . Tu coupe le jus , tu enleve la bobine , tu regarde que les lamelles soient propres . Qu elles ne soient pas ni salles ni recouverte de vers de gris . Si ok tu met un petit tournevis denude , puis tu fait de la demande.
Si le tournevis est attirer uniformement par les 3 cotes = bobine ok . Au besoins et pour ne pas se faire avoir s approcher avec le tournevis des 3 pole de la bobine . Il se peux que seul deux fonctionnent mais pas le troisieme .
Si la bobine est ok . Essaie d avoir un aimant rend et creux au milieu ( on peux recuperer sur des instal qui irons a la poubelle. On les trouve sur les phase).
Tu passe l aimant sur le corps de haut en bas et tu vois si ca bouge ou pas .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Nop Nopicon_post
chercher le fils commun a 2 ou 4 enroulement , et tester les enroulement les un après les autres , il doivent tous avoir la même valeur (en gros 45ohms en général) , donc durant tes test tu dois trouver que 45(1 enroulement) ou 90(2 enroulements en série , donc t'es pas sur le commun) , si tu trouve d'autre valeur , c'est qu'il y a un pb !

nop
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re,
Je comprend pas , car j ai fait une reponse mais elle n apparait pas . Pourtant mon psoeudo apparait dans la colonne des reponses ?
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Vforce Vforceicon_post
Salut le test des enroulement, permet juste de tester la commande, mais pas le corps du détenteur.

PS : Adel on ne vois pas ton pseudo dans les réponses.

Message édité par : Vforce / 23-02-2016 20:41

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re,
J avais fait une reponse avant nop et j avais bien le psoedo qui apparaissait dans la colonne des reponses et le poste etait affiche avec ma participation mais sans que ma reponse n apparaisse .
Meme le poste de sfroid n apparaissait que dans la page d accueil et pas sur le forum dedie .

Ce n est pas grave je re-posterai demain si le poste ne rreapparait plus d ici la .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous !

@adel ton poste n'est pas visible j'ai eu le même cas que le tien !
Pour ce qui est du détenteur les 5 fils c'est ok on a un commun et la valeur entre le commun et les 4 autre fils doivent être identiques !
Mais sur les 6 fils comme dit par nop comment etre sur que n'on la réellement le commun ? Et les bruit tic tic tic et tac tac tac à la mise sous tension ne donne pas une réel information si c'est le detendeur qui est HS ou la carte dur sans les valeur du constructeur ...

Cordialement

Message édité par : SFroid / 23-02-2016 22:41

Nop Nopicon_post
sur le 6 fils , il y a 2 commun indépendant (1 commun pour 2 enroulements)

je pensait que tu voulait la procédure que pour la tete.

Pour le corps en lui même , a la mise sous tension , ou a la 1er demande (sur du fujitsu par exemple) , le detendeur s'initialise , donc tu entend un ronronnement (ouverture du détendeur a fond) , puis le TACTACTACTAC (détendeur ouvert a fond qui tape en haut) puis un autre ronronnement pour la fermeture du détendeur pour se mettre dans la position adéquate.si tu entend tout , tu peut partir du principe que ca marche bien.
Si t'a pas l'oreille fine , tu n'entends que le TACTACTAC.
pour le tester , a la fin du TACTACTAC , tu débranches la tête de la platine , donc ton détendeur est donc grand ouvert , la machine se lance , et tu a très peu de détente (a faire peu de temps car tu gave l'évap de liquide , et au bout y'a le compresseur !!!!) , si ca givre a ce moment , t'es sur que ton détendeur est mort !

Un tech daikin s'ai confectionné une tete manuelle avec un manchon pvc en 32 ou 40 et 3 aimant a 120° chacun monté sur ressort pour plaqué a n'importe quelle taille de détendeur , il peut ainsi ouvrir a la main les détendeurs. il parait que l'outil existe.

nop
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !

@ nop pas mal l'idée du detendeur du technicien de daikin tu pense que celui ci existe en vraie pour pouvoir tester ces fameux detendeur electronique ! En faite j'ai effectuer une recherche de fuite sur une Pac aquasnap de carrier d'après le formateur celle ci etait en manque de charge ( Pac dans un centre de formation ) apres récupération du fluide j'ai recuperez la totalité j'ai tiré au vide et refait la charge en fluide frigo après la mise en marche du compresseur la BP est à 2 voir 3 bar ( fluide R410A avec une ambiance à 19 degré ) et bien sûr apres le detendeur je givre la sonde qui lit -16 degrés et j'ai soupçonné le detendeur mais les valeur avait l'air correcte d'où ma question comment les tester sans changer la totalité si c'est la carte qui deconne qui n'envoie pas les bonne tension !
Nop sur les 6 fils il y'a 2 commun c'est bien ca donc 1 commun pour 2 fils à 45 ohm et un autre commun pour les 2 autre fils à 90ohm c'est bien ca ?

Cordialement

Message édité par : SFroid / 24-02-2016 21:08

Nop Nopicon_post
http://www.admorhvac.com/admor-files/eev-check.pdf

sur un 5 fils , tu as 4 bobines , toute relier ensemble a 1 commun , chaque bobine fait en gros 45ohms
sur un 6 fils , tu as 4 bobines , relier 2 a 1 commun et les 2 autres a l'autre commun , et pareil chaque bobine en gros 45 ohms

pour ton pb , écoute simplement si a la mise sous tension il s'initialise.

nop