Bonjour,
Voilà, j'ai un problème de diagnostique de panne sur une pac air/air sur un modèle sous license de marque ambiothermeur et qui correspond à un modèle hitachi RAC-32FNH1 voir RAC-40FNH1 pour le groupe extérieur.En fait l'hélice du ventilateur n'a pas assez de puissance pour se lancer apres la demande de chauffe et parfois le ventilo arrive à se lancer sauf que lorsque la température est atteinte il se coupe et lorsque qu'il doit se relancer et bien là ça beug de nouveau car pas assez de puissance sinon si on donne un bon coup d'hélice manuellement ça repart.Sur la carte avec tous les composants, il y'à 3 diodes qui permettent de diagnostiquer les problèmes et une clignote 5 fois lorsque le ventilo ne repart pas.J'ai fait venir un dépanneur mais il me dit que la maison qui commercialisait cet appareil n'existe plus et que hitachi ne fournit plus de pièces détachées alors sinon comment faire ou faut il que je fasse venir un électronicien pour se problème car je me vois mal sortir dehors tout le temps pour faire tourner manuellement le ventilo et lui donner l'impulsion pour lancer la bête.
Si vous avez rencontré ce défaut électronique et savez identifier la panne alors j'attend vos commentaires avec impatience avant de devenir fou (y'a bien quelqu'un qui va pouvoir me réparer l'engin quand même!!!) merci d'avance.
spv49
Salut,
Tu devrais commencer par la page présentation, après je pense qu'il y aura du monde pour répondre à ta question de ventilation, on arrive toujours à résoudre un problème de clim même avec Hitachi.
@+
isfcer
Salut,
Ah surtout passe par le topic " présentation nouveau membre " car sinon il vont vérouiller ta demande, allez dépèche toi avant que je ne prennes une volée de bois vert
je suppose que ton ventilo est sur 220Volts et qu'il a un un condensateur dessus, celui ci doit etre surement défectueux, aussi vérifies le serrage des fils sur les bornes de connnexions alimentant ce ventilo.Fais gaffe avec les condos !
omment
Aux audacieux sourit la chance !
Peio
Salut,
Pareil qu'ISFER, le condensateur de démarrage est HS !
A remplacer...
Aircofrigo
bonsoir,
je confirme les propos précédent,
pas ceux de la panne :-o non non, mais pour le passage par le forum présentation membre!!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo
bonjour,
présentation faite, post ouvert
merci
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
dmarco
Salut,
Ca me parait logique aussi....
Le condensateur de démarrage et le resserrage des bornes... avant d'avoir un début d'incendie au cas où les contacts "arqueraient"!!
A+
Bonjour,
Hier, j'ai fait le test suivant:
Après avoir remis sous tension le groupe en ralumant la console monobloc intérieure, le ventilo du groupe extérieur s'est remis en marche normalement puis aprés une demande de chauffe s'est éteind aprés 10 ou 15mn puis il s'est remis à tourner pendant au moins 6 heures d'affilées, toujours sans aucune aide de ma part,et aprés cette période et un nouvel arrêt et bien l'hélice du ventilo n'est pas repartie et il faut à nouveau la relancer un lui donnant 2 à 3 coups d'hèlice manuellement :-( ça commence sérieusement à m'énerver!!! Je vais attendre qu'il ne pleuve pas pour ouvrir la bête et vérifier le sérage et les cosses.
dmarco
Tout cela ne faisant que.... confirmer nos précédents posts...
===>> un simple problème de condensateur de démarrage!
Lorsque tu auras changé la pièce et vérifié le serrage des bornes (ou cosses), n'hésites pas à revenir nous laisser un petit mot sur le site.
A+
Pour cela j'aura besoin de vous envoyer une photo du schema de la plaque elctronique pour repérer ce condensateur de demarrage, est-ce possible en mp et comment dois-je procedersur le forum. Merci