Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» disjonction pac aj-tech daikin

disjonction pac aj-tech daikin#2711

8Contributeur(s)
loloboubiloutephotochrisAACadelclimatisationAircofrigo
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
lolobou lolobouicon_post
Bonjour à tous

je suis intervenu sur un pac aj-tech groupe daikin cet aprés midi et le pb c'est qu'au moment ou le compresseur essaie de demarrer (avec un bruit de feraille) il fait disjoncter le differentiel au bout de 3 secondes , quelqu'un aurait il un tuyau .

merci
biloute bilouteicon_post
bonsoir

Oh oui, cela semble simple!! compresseur se met à la masse??

si le différentiel saute, tu penses à quoi toi?? moi defaut d'isolement ;-) donc chercher et neutraliser ce défaut ; malheureusement, dans ton cas j'ai peur que cela signifie le remplacement du compresseur :# :-(

à+
lolobou lolobouicon_post
j'ai controlé l'isolement est j'ai 0 Megahome pour une tension de 867 volts
lolobou lolobouicon_post
j'ai controlé l'isolement est j'ai 0 Megahome pour une tension de 867 volts
biloute bilouteicon_post
re,

tu as zéro ou l'infini?? zéro c'est que cela passe ou cela ne doit pas quand même??

si tu parles de l'isolement du compresseur déconnecté, alors cela peut être simple (si c'est zéro) si ce n'est pas zéro, n'oublies pas que ton différentiel ne pète pas de suite mais seulement 3 secondes après avec le bruit de ferraille (ressort intérieur cassé qui permet au bobinage de toucher la masse par exemple) donc il est possible que le contrôle d'isolement ne donne rien au départ
lolobou lolobouicon_post
merci biloute tu confirme ma crainte j'ai bien 0 megahomes mais je voulais un autre avis car je ne suis pas franchement calé avec les inverter, enfin bon c'est sympa de m'avoir répondu encore merci
photochris photochrisicon_post
Bonjour, tu peux être tranquille pour ton diagnostique, j’ai vu des compresseurs(a piston) parfaitement isolé, ne présentant aucun défauts d’isolement et pourtant déclenchant le disjoncteur après quelque minutes de fonctionnement, la première fois tu le change la peur au ventre, difficile de changer un compresseur « en préventif », cela-dit ne néglige pas les autre partie de l’installation (résistance de carter….) cependant vue le bruit de ferraille il n y a, pas de doute
icon_post
bonjour
l'ideal est de faire le test d'isolement avec un meghometre car des fois au multimetre tu ne voit pas le défault d'isolement
a+
AAC AACicon_post
Il faudrait peût être vérifié le disjoncteur. Car certaines marques sont peu fiable. De plus mettre un coube D et non un courbe C
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

bon bin faut lire un peu!!
c'est le différentiel qui saute donc la courbe 8-)
et il a employé un Mégohmmètre, donc bien :-P

et ensuite , il a dit merci le 01/12; et il revient plus, donc je suppose que c'est clos?? :-D