Si une unité a été déposée et que le circuit s'est retrouvé à 0 bars, je présume qu'il a été dégasé à la sauvage... Alors tirage au vide avant toute recharge car les tuyaux ont pu rester à l'air libre. Si la procédure de rapatriement du fluide au groupe a été respectée, alors les vannes ont été fermées, ça parait bête mais vérifies quand même...
Je conseille à tout le monde de commencer une recherche de fuite sous 38 bars d'azote et au prestobul lorsqu'on se trouve avec un circuit vide. Puis tirage au vide, charge à la balance aux préconisations constructeur, puis on appelle la hotline au 04 37 72 22 04 si tu veux éviter de payer la communication au tarif 08.......
Bon courage, et tiens nous au courant
Salut hotz
grand merci pour le n° en 04 :=! :=! c'est vrai que ça coutera moins cher pour les prochains coups de tél
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
marcel11
Citation : papayou
pour repondre a discus qui apparament a pas bien compris la manip a moins que je parle africain ,le compresseur n'etais pas au vide lorsque je suis arrivé mais a zero bar j'ai donc remis du fluide pour les securités pressostat ( bp bas) et eventuellement trouvé le fuite pas de fluide (si pas de fluide pas de possibilité avec un dectecteur) le tous bien sur avant de tenter de demarré le groupe faut pas etre con. par contre il faut qu'on m'explique comment on charge environs 3 kg de fluide sans que le compresseur tourne 1kg peux etre avec une grand longueur de tuyaux mais 3kg :=!
la seule chose que j'ai oublier de preciser c'est que l'unité l'interieure a été demonté pour refaire un faux plafond et que lors du remontage et de la mise en service le groupe ne demarre pas et le bricoleur dont parle discus et qui doit avoir son attestation de capacité et qui a pignon sur rue s'est barré en vacances laissant tout en plan .
bonjour les professionnels!!!!!!!!!!!!!
pour repondre qui a adelclimatisation qui a la gentilesse de s'interessé serieusement a mon probleme j'ai testé le tension en sortie de carte (sortie compresseur) j'ai rien
bon a part ca je n'arrive pas a lancer le test avec la telecommande j'ai bien lu la doc telechargée ( en anglais bien sur) bien fais la manip balepeau!!!!!!!! j'arrive pas a rentré dans le mode test :#
je pense que je vais appeler la hot line quand j'y retournerai
cordialement
normalement un bon professionnel sait qu'il peux remplir les 3 Kg aprés un bon tirage au vide et cassage du vide à l'azote avec une ceinture chauffante sur la bouteille pour monté la pression et les 3 kg rentre sans mettre en marche le compresseur en marche vu que tu va remplir le condenseur,'evapo et les bouteille et le compresseur,normalement quand une installe est vide on ne procede pas a un remplissage de gaz frigorigene mais ont fait un teste à l'azote deshydraté a 35 40 B de pression pour voir les fuites voir injecté 1 legere quantité avec l'azote et le detecteur de fuite electronique
discus
Salut,désolé papayou,mais c'est vrai que les "bricolo" ne manquent pas,je ne te connais pas mais d'après tes explications je me suis fait peut être une mauvaise idée.
Bon ,maintenant c'est claire,plus de charge suite à un déplacement :fuite.Au fait comment a été retirer la charge:par les vannes ou par le bouton "tirage au vide" sur la carte électronique de ton appareil (présent sur certain appareil) As tu vérifié la pression sur les vannes extérieures ou sur les prises de pression HP et BP de ton compresseur??Théorique si ta bouteille de fluide est à la même température que ton installation,tu devrait pouvoir faire ta charge sans problème.Si ton appareil a été déplacé,c'est peut être deux pannes :fuite+mauvais câblage.Donne nous des nouvelles et patience pour joindre les bureaucrateS de la hotline DAIKIN ;-)
@+DISCUS
je ne sait pas comment a ete retiré la charge vu que je reprend le depannage en cour les vannes sont bien ouvertes c'est pour cela que je n'est pas trop d'idée pour la panne s'il faut le mec s'est barré sans faire la charge et il n'y a pas de fuite.
je pense quand meme qu'il aurait tiré au vide ou laissé sous azote ce qui m'inquiete c'est que meme avec un peu de fluide (j'ai mis juste une pete pour les pressostat et pas fait une charge complete je voit pas l'interet de chargé pour s'apercevoir ensuite que le compresseur ou la carte qui le commande sont hs ) le compresseur ne demarre pas meme en appuyant sur le bouton de tirage au vide dont parle discus normalement ce bouton est une marche forcé du compresseur pour ramené le fluide a l'unité interieure je vais verifié le cablage electrique liaison indoor outdoor on verra bien
@+
adelclimatisation
salut papayou et bonne soiree a tous
je ne sais pas si tu a reussi a trouver le code defaut ou pas ? pour l auto diagnostique voici la procedure sur une telecommande infrarouge.
1 appuyer simultanement sur 3 bouton ( temperature haut ,temperature bas et mode) sur ta telecommande apparaitra ceci 00 le premier 0 doit clignoter si non recommancer la manipe.
2appuyer sur temperatur haute ou temperature basse pour faire defiler les chiffres et les lettres ( dans la colonne de gauche)
3 des que tu entend 2 bip tu aura le debut de ton code defaut par ex U
4 appuyer sur le bouton MODE le deuxieme 0 va clignoter a l aides des touches temperature haut et temperature bas tu fait defiler comme precedemment j usqua ce que tu obtien un long bip et la ton code defaut sera complet par ex 0
E0 = monque de fluide frigorigene
bref des que tu auras determiner le code erreure fait nous en part et tout le monde se fairas plaisir a te proposer son aide
cordialement
adelclimatisation
re
je veut dire U0 = monque de charge en generale ou capteur de pression qui merde il peut envoyer un signale erronner par raport a la pression reel qu il dettecte ce qui se traduit par une chute de la bp
attention les nouveau capteur de presiion chez daikin son sur le meme colecteur
alors si jamais vous ete amener a les remplacer sachez que
LE ROUGE C EST LE CAPTEUR BP ET LE BLEU C EST LE CAPEUR HP alors ne vous faite pas avoir . :paf :paf :paf
cordialement
marcel11
le bouton de pump done ne sert pas a faire demaré l'unitée si elle est vide elle sert a eviter de couper quand tu rapatrie le fluide par le presostat bp chez daikin si la pression est trop faible l'unitée ne demare pas le pressostat HP et Bp sont des capteur de pression qui renvois des info sur la carte inverter pour la limitation de puissance est regulé la T° de condensation
discus
Salut,effectivement le bouton "tirage au vide"force le compresseur et ferme le détendeur électronique pour un tirage au vide entre le détendeur et le groupe,charge en azote pour le contrôle d'étanchéité,bon tirage au vide et charge en gaz,t'aviseras après avec les codes défauts.
@+DISCUS
adelclimatisation
salut et bonne soiree a tous
effectivement les capteur de pression chez daikin envois une information sous forme de signale entre 0et 5 V . c est pourquoi la question que je t avait poser avant avait une importence capitale dans le diagnostic. je pense que tu n y a pas prete attention. c etait de savoir si tu avait mis la charge exacte ou pas . c est dire qu il est capital de fournire le max d info .
cordialement