2 sondes changées, et c'est reparti. Merci pour votre aide !
Sauf que ... code erreur 07 sur une UI !
J'ai beau tout arrêter, tout redémarrer, échanger les télécommandes des 3 splits, il y en a un qui repasse systématiquement en défaut avec code 07 au bout d'un certain temps, une heure ou deux heures ...
Une idée ? une suggestion ?
Merci d'avance
Cordialement
Pat 1373
adelclimatisation
Salutations à tous.
Est elle aussi dans le même mode que les autres Ui ?
Si oui contrôle les sondes de cette ui et la carte ainsi que l adressage .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Pat1373
Bonjour,
Oui elle est bien au même mode que les autres.
La sonde a déjà été changée mais je vais la contrôler ainsi que la carte. En ce qui concerne l'adressage, je vois pas trop le contrôle qu'il faut faire ?
Cordialement
Pat 1373
adelclimatisation
Re
Pour moi les raisons de ce défaut sont :
Discordance mode chaud/clim ( pour un deux tube rien ne se passera )
Carte de (s) l UI (s) concernée (s) .bug ou ne prend pas en compte le mode choisi.
Sonde échangeur en grosse dérive. Au point de faire croire que l UI est en mode inverse .
Adressage en doublette .
Commande centralisée qui remet l UI en mode clim .
UI prévue pour un local info et donc paramétrée que pour du froid mais le vrv
Ne peut assurer qu' un seul mode à la fois .
Si boîte de distribution l adressage est à revoir.
Cordialement