Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» lg ltd4881rj AVIS???

lg ltd4881rj AVIS???#3102

6Contributeur(s)
imecomAircofrigoVisiteuradelclimatisationcedfr79PL
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
imecom imecomicon_post
salut,
voila le depannage termine,c'etait bien la carte de l'ui qui etait hs

merci de vos aides
salutations
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne journnée tt le monde
maitre airco, :=! :=! :=! je n ai absolument pas pensé a ce cas de figure
et pourtant j en ai des clim en TOR qui en effet c est la carte de l ui qui commande :paf
imecom :=! :=! :=! bravo et merci de nous avoir tenu au courant :=!
ps: n oublier pas de ne tenir informé au sujet de la suit de vos depannage :=!
cordialement
PL PLicon_post
En règle générale la carte de l'UI commande le fonctionnement froid/chaud,vanne 4V, vers l'UE, la carte de L'UE régule la pression de condensation, dégivrage, le compresseur inverter, il y a un dialogue entre les cartes par un" 220V" numérique . Cordialement
Pat