Bonjour

Citation : marcel11 

Désolé je ne partage pas votre avis sur le manque de fiabilité des produits MHI ..
Ils ne sont pas plus mauvais que les Mitsubishi electrique;apres c'est vrai que yack n'a pas d'accessoires comme cd sud en paca mais en faibilité c'est pareil.A l'heure actuel ,je passe plus de MHI (et je ne jamais plus de probleme qu'avec du mitsubishi elec et sur les 2 marques ,je n'est que des legers problemes sur plusieur centaines de pieces installés.
Et pour les pieces c'est pareil un moteur de ventilateur (moteur bas sur sur une console mitsubishi elec)moteur commandé en mi janvier il sera dispo semaine 12 donc en mars.
En MHI en general j'ai les pieces dans la semaines et j'ai acces a toutes la documentations que je veux,et le services techniques n'est pas plus mauvais que celui de cd sud ..
Quand je vais en depanage avant l'intervention je recupere la doc adequate a la machine et c'est plus pratique de depané avec une doc que de passer des heures au telephonne pour ce fair expliqué le fonctionnement de la machine et surtout des fois au tel quelque soit le smarques il en qui ne comprenne rien
Le formateur de cd sud qui est un ancien de yack pourras vous le dire les produits sont de qualité equivalente et de perfomence quasi identique.
Par il sont souvent mal installé (pas par de vrai professionnel de la clim)car trés souvent distribué par des grossistes en plomberie et electricité et qui sont peux etre moins reactif pour le sav et ne se pose pas de probleme a qui il vende.(j'ai fais un sav sur du materiel neuf MHI 1;5 an un fdUN 140 un plafonier l'installateur avais laissé le recepteur infra rouge branché et avais mis une telecommande a fils type ReC 3 et sa beugué par moment et l'installateur il aller un paquet de fois jusqu'a ne plus venir)
n'oublié pas que les MHI et ME sont garantie pieces 3 ans tous les deux [addsig] 


Je fait suite à ton poste d’une part pour te remercier et pour faire savoir que je suis un peu plus rassuré sur la qualité de mon matériel.
Et puis en ce qui me concerne, j’ai réalisé moi même cette installation, mais le (raccordement frigorifique, vide air, charge, control, ect ect )a été réalisé par un installateur connu de chez Yack.

Le premier hiver avec un des température de -7, j’ai chauffé sans difficultés. C’est en été, après une remise en route de l’appareil pour climatiser, qu’il n’est pas reparti. J’étais absent de chez moi, mais à mon retour j’ai été informé d’un orage assez violent. La RC-E1 affichée E41, et les dépanneurs ont pensé que l’orage était la cause du problème.

Ce que je voulais aussi préciser c’est qu’un dépanneur de la région, ayant pourtant pignon sur rue, il ne fait que ça, que du dépannage clime, est venue 12 fois.

Bien sur à chaque fois les gars était » pilotés » par la hotline Yack, mais je suis à même de considérer qu’ils oeuvraient avec un minimum de connaissance. Quand j’ai décidé de m’en remettre à la justice pour obtenir réparation sur les obligations du revendeur vis à vis de la garantie, cette société à tenue à me rembourser les 1000Euros que j’avais avancé pour les interventions, (sans que je demande quoi que ce soit) car ils ont certainement considéré qu’il avaient une obligation de résultats, ce qui n’a pas été le cas. Je ne rentrerai pas dans les détails de certaines incompétences, mais je t’assure, il y en eu trop de leur part.

Voilà, merci encore de votre aide.

Cordialement

Didier
marcel11 marcel11icon_post
Il faut verifier si les capteur de pression donne les bonnes valeurs,et les sondes correspondent bien au T° mesuré.
Il faut que ton depaneur mette les manos et prenne les T° avec un thermometre pour les comparé aux sondes et verifier si les capteurs de presions donne les bonnes valeurs
icon_post
Bonjour,

Citation : marcel11 

Il faut verifier si les capteur de pression donne les bonnes valeurs,et les sondes correspondent bien au T° mesuré.
Il faut que ton depaneur mette les manos et prenne les T° avec un thermometre pour les comparé aux sondes et verifier si les capteurs de presions donne les bonnes valeurs [addsig] 


Je pensais que le dernier relevé des paramétres de la RC-E1 que j'ai communiqué laissé penser que mon probléme était résolu, mais tu penses que les données ne sont pas bonnes ??

Cordialement

Didier
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne soirée a ts
non ,non je pense que notre ami marcel11 , ne disait pas que les valeures ne sont pas bonnes,
mais qu il pense aussi a un probleme lié soit a une ou des sondes decallées ou au tronsducteures qui peuvent ebvoyer des signaux erronés,et franchement c est ce que je soupcone aussi.
ne pas oublier que vous vous n avez toucher a rien=ok,mais y a un parametre au quel vous n y pouvez rien ,mais qui lui a changer c est la t° ext=15C°
fait intervenir un frigoriste,pour verrifier les valeures de ttes les sondes,et les valeures des tronsducteurs comparé avec les pressions lu au mano.
perso je pense au transducteur hp,et a la sonde batterie ext +sonde T° ext./
cordialement
marcel11 marcel11icon_post
ta clim ne s'etant pas reparé seul tu a toujours ton defaud .
Sur les daikin le transducteur BP donne des info erroné lorsque la T° exterieur baisse et la clim ne peux pas monté en frequence,si tu met un cous de seche cheveux sur le transducteur celui redonne les bonnes info et la clim monte en puissances.
Je sais pas pour lui mais je n'oserais pas revenir 12 fois pour reparé le même produit et fair payer 12 fois
Mieux vaux perdre un peux plus de temps et prendre les bonnes mesures que de conté sur les gents de l'assistance qui peuvent passer a coté du probleme car il peut leur etre mal expliqué
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
pour les valeurs elles sont plustot correcte.
le cp a 89hz est casiment a sa puissance maxi,le reffoulement a 97C° est correcte,donc pas de probleme de monque de charge,les detendeur exterieur et interieur,se sont bien ouverts proportionnelement a la demande,la t° sortie batterie exterieur 48C° est plutot excellente ce qui permetras d avoir une T° de souflage d au moins de 44C° ce qui est bon.
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
lisez T° de reffoulement94C°.et
T° sortie batterie interieur et non pas exterieur.la bp a 6,8bar au r410 en mode chaud
on peu faire defficilement mieu.
cordialement
icon_post
Bonjour à tous,

Concrétement, au vu de ces relevés, que me conseillez vous de faire ? Faut-il quand même que je fasse faire des controls ?
Il est un fait certain, c'est que je chauffe différemment et c'est appréciable, mais bon, avec comme ce matin lors de mes relevés sur la télécommande, une température ext de 5°. !!!!!

Avec une température négative, qu'en serait-il ???
ps) je t'ai envoyé un MP
Cordialement

Didier

icon_post
Bonjour à tous,

Concrétement, au vu de ces relevés, que me conseillez vous de faire ? Faut-il quand même que je fasse faire des controls ?
Il est un fait certain, c'est que je chauffe différemment et c'est appréciable, mais bon, avec comme ce matin lors de mes relevés sur la télécommande, une température ext de 5°. !!!!!

Avec une température négative, qu'en serait-il ???
ps) je t'ai envoyé un MP
Cordialement

Didier

marcel11 marcel11icon_post
Il n'ya pas de transducteur HP sur le 402 seulement un preshotat,par contre chez MHI comme chez daikin (le transducteur BP est de la même marque )il aime bien merdé quand il a froid un coup de seche cheveux dessus et si monte en frequence le tours est joué pour un remplacement classique de transducteur