Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - Bip clim fuji

[Résolu] - Bip clim fuji#4367

5Contributeur(s)
pierremarsPLAircofrigoadelclimatisation
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
pierre,si cela le fait la nuit,c est que ton client a surement fait une programation horaire.j ai eu le cas sur un multisplit daikin,le client se pleignais du meme probleme a partir de certaine heure la nuit ils avait une des ui qui se mettait a biper,bien ivedement lorsque j etait la aucun bip.j ai regardé si il avait une programmation horaire=non.dans mon cas cela pouvait etre la carte de commande ou un souci de branchement sur celle ci.ce que j ai fait .ayant les memes UI,j ai inverssé les carte sur 2 UI,en me disons que si c est la carte qui merde,bein le probleme allais se deplacer,si c est un souci de cablage ( fiche mal mise...etc) le probleme allais se resoudre. est en effet le probleme c est resou et plus jamais cela la refait.peut etre une piste a suivre.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
pierre pierreicon_post
salut a tous

pour info j'ai eu atlantic
platine U.I hs.

a+