Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» fonction reset sur vrv 3 daikin

fonction reset sur vrv 3 daikin#4696

5Contributeur(s)
marsPLJCDUSSEvilcladadelclimatisation
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
JCDUSS JCDUSSicon_post
Citation : mars 

Mon pressostat n'est pas mort, le défaut est autre et est resolu.
*
Juste que mes connaissances de reset ne suffisait pas :b

Oui j'ai dû appuyer ( après appel de la hot line) sur bs3 ( return) une fois et après 5s sur bs5 ( reset) puis attente 15 minutes, mais rien de plus au niveau affichage led.

l'appui sur bs3 m'a permis d'éteindre la led hp3 ( si je me souviens bien)et le reste est rester idntique à savoir hp2 allumé fixe et hap clignotant
 

Mais là en l occurence ce n est pas le même reset que eviclad te propose sur le poste le 06.05.2012 01:59 il ne faut pas appuyer 5s sur reset :b
Evilclad Evilcladicon_post
Oui le reste 5seconde ou + sur le bouton BS3 fonctionne sur plusieurs defaut mais pas sur le defaut E3 comme il a.Le defaut E3 est different des autre au réarmement, celui ci ce réarme en appuyant 2 impulsion sur BS3 et ensuite peut-être une impulsion sur bs1.Par contre si celà marche pas il y a un code a rentré pour dire a ton VRV que tu fait un reset Manuel et celui ci que je t'ai donné devrai marché a coup sûr.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut mars et a ts
ca depond de ce que tu veux faire. resté la carte "reinitialiser" ou testé la carte et le VRV.
si c est pour rester la carte une coupure elec de qlq secondes suffit 1 minute si tu prefere.ou alors tu debrache
les 220V sur la carte elle meme (la fiche rouge dans la majorité des cas) tu appuys sur reset BS5 simultanement tu remet le jus et tu reste appuyer plus de 5 secondes. a ce moment ta carte se reinitialise efface ts les defaut (sauf si il est tjr actif) recherche ts ce qu elle a au cul VRV et UI ,elle fait qlq controles puis au bout de 12 minutes ton vrv se met en etat d attente.pendant cette phase que disent les led : la hap elle t indique que ta carte est bien allimenté et qu elle n a pas de souci,la H2P elle clignotera durant la phase de reinitalisation c est normal,la H3P elle est allumé "fixe". si la carte ne rencontre aucun probleme "defaut" la led H2P s ettein ,la H3P reste tjr allumée et ton vrv est pret a demarré.
si elle rencontre un defaut la H2P soit continuera a clignoté,soit elle restera allumée " fixe" ce qui signifie que ton vrv est en caraffe. tu dit que la led H3P s est etteinte et que la H2P etait allumée :# soit tu te trompe de led soit tu es rentré dans le mode paramettrage,mais vu que tu dit que le probleme est resolu je conclue que tu t es trompé et que c est bien la H2P qui s est etteinte tandis que la H3P etait allumée ;-) .
maintenant revenons au probleme de la hp E3,soit il est reel et il n y a plus qu a voir d ou vient le probleme.soit c est la carte qui est HS et dans ce cas ton probleme ne se resoudra que en remplacant la carte.mais tu dit que c est resolu donc ce n est pas la carte.c etait quoi au juste????
le pressostat sur les VRV3 est de mauvaise qualité et fini par donné des defaut aleatoires et infodé.au debut c est une fois tt les X temps puis l espace tyemps se reduit jusqu a coupure definitive en hp sans que le circuit monte en pression.autre cas de figure de HP aleatoire c est sur les VRV daikin 3 tubes sur tt en inter saison une partie qui fonctionne en froid et l autre en chaud tant que ts est en demande = fonctionnement ok ,RAS.mais dés que les ui en mode froid s arretent de fonctionné et que certaine de celles en chaud s arretent aussi subitement coupure en hp et une hp reel ;-) .lorsqu on arrive pour depannage on met en route est ras tu peux rester 3H sur place sans que le defaut ne reapparaisse.j ai eu le cas et c etait uniquement lorsque une partie des ui restaient en fonctionnement en mode chaud (des gainables casi inaccessibles) dont les batteries etaient colmatées .le client a fait des travaux en hiver et malgré le fait que nous lui avons demandé de ne pas mettres les gainables en question en route,il la fait tt de meme :paf car les differents intervenant avaient froid,malgré les convecteurs elec qui ont etes mis en place.bref,dés lors que les 3 ou un des 3 gainable etaient seuls en route coupure en hp.
dans ton cas tu as trouvé l origine du defaut ou tu t es fié au redemarrage du vrv apres reset.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
desolé les gars,je n avait pas vu vos differents poste.j ai mis un temps fou a ecrire le mien et entre temps vous aviez deja posté.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Evilclad Evilcladicon_post
Salut Abdel, sa nous fait plus de lecture et sa permet de voir les different cas de figure présent pour chaqu'un d'entre nous. ;-)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
oui tu as raison evilclad,notre amis mars
s'est surement emmelé les pedales ;-) .
puisque son groupe est repartie,c est que c est bien la H2P qui c est etteinte et la H3P reste allumée.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars marsicon_post
oui petit emmelage de pinceau :-( , désolé, mais votre aisance sur ce matériel vous a permis de suivre le bon fil conducteur.

Donc méa culpa, je passe à autre chose.

le vrv 3 est un vrv 2 tubes.

Le defaut hp est suite à une micro coupure éléctrique signalée par le client.

Je suis arrivé sur site ensuite et le défaut était bien present sur l'itouch et toutes les telecommandes, mais au niveau du vrv les pressions était correctes. ( vrv à l'arrêt evidemment).

Donc après mes tentatives de reset que je connaisais , j'ai dû appeller la Hot line Daikin étant donné que j'ai ni le numéro d'Adel ni d'Evilclad :b :b :b :-D

Message édité par : mars / 06-05-2012 12:15

JCDUSS JCDUSSicon_post
Nous savons que le système est protégé par un ou des pressostats hp.Le défaut "E3" est activé cette fois par le transducteur HP qui joue plutôt un rôle de prévention que de protection. Il active le défaut E3
si la haute pression atteint 36,4 bar 3x en 30min.
Toutefois le capteur peut lui même être à la dérive et ainsi ne pas couper à la bonne valeur.le pressostat prend alors le relais et coupe le système à 40 bar pour éviter une montée en pression trop importante.
Le défaut E3 est le seul défaut à avoir besoin d un réarmement sur l électronique pour que l unité puisse redémarrer, il est nécessaire de faire une impulsion sur BS3 et ensuite faire une coupure générale de tension.
mars marsicon_post
Le vrv est récent, jamais eu de défaut dessus , historique normal, et j'ai regardé aussi si le client avait touché à qql chose mais non ( merci l'historique Itouch).

Je ne sais pourquoi ce défaut est apparut, la seul chose que je sais , c'est qu'il faut 3 fois le défaut hp en 30 ou 45 minutes ( j'ai plus la doc en tête) pour qu'il apparaissent et bloque le fonctionnement.

J'avais sur 30 UI seulement 6 en marche chauffage à 22°c avec les filtres colmatés à fond.

Bien sûr nettoyage complet ( grille filtre UI), mais après avoir remis en service les groupes vrv3.

Je suis rester une heure après la remise en marche et plus de défaut , pression correcte température soufflage aussi.

Pas de code défauts sur les leds HPx.

Intervention le matin et le client n'a toujours pas rappellé donc je suppose quasi sûr que le défaut était lié à la micro coupure électrique.

JCDUSS JCDUSSicon_post
Désolé j ai ecrit en même tps j ai fait comme adel trop long à écrire.
Effectivement le defaut E3 cause possible : panne de courant instantanée cité dans le manuel de service VRVIII.
SiFR34-601
:=!