Citation : tristan69 


Par contre faire un depannage sans mano c'est vraiment leger je sais pas comment tu peux etre precis forcement un jour tu vas te faire avoir.
Element85 arret de raconter tout et n'importe quoi,tu fais quoi chez lennox? 


Je crois que ne connaissant pas l'historique une petite remise à niveau s'impose pour toi mon cher Tristan69 qui est présent depuis peu ou actif depuis peu.

En effet notre ami Adel viens de changer de boite et il travail avec le matos qu'on lui donne et en plus il est à des centaines de kilometre de son domicile :|

Quand tu t'es jamais servi d'un testo et bien c'est pas ce qu'il ya de plus évident au debut.
Donc lui faire un reproche est un peu déplacé.

si tu as quelque chose de constructif vas y aide nous :=!

Des manos ça se pose quand tu as déjà observer le fonctionnement de la bebete ,c'est un reflexe qui devient habituel avec de l'experience.

Au vue de la logique de ce constructeur nous sommes en droit de nous poser des questions?
C'est grace à ce genre d'experience et de discussion que les constructeur finissent par modifier certaines choses sur leur engin.

je serais curieux de connaitre ton savoir faire ou ton experience car à ma grande tristesse ton profil est quasi vide hormis ton pseudo.

notre ami Adel participe activement et quand quelqun pretendra en connaitre autant que lui en clim ou plus et bien qu'il se magnifeste avec grande joie.

On essai d'etre constructif afin de faire avncer les choses même si l'humour fait parti de nos habitudes :b :-D

agfroid agfroidicon_post
+ 1 mars!
AGFroid
mars marsicon_post
Afin de faire avancer le truc , car c'est le but ;-), chez Lg il faut particulierement verifier les serrages de cosses compresseurs qui lachent rapidement, doù la nécessité de bien faire ses entretiens et ses serrages;

une solution peut etre remplacer les ecrous par des ecrous freins, et de bien verifier les fixations turbines, compresseur et tout ce qui compose le groupe.

Aussi la logique LG est bien là et justement si nous en tant que technicien on met pas un shunt à l'endroit voulu ,on laisse le client en panne alors qu'il y a 2 circuits frigo sur le meme ventilo de soufflage. c'est pas parceque le constructeur a choisi de faire ça qu'il a raison :b.

Au moins ça a l'avantage de dépanner le client sans rien casser.

De toute façon que se passe t'il: le circuit 1 en défaut, le circuit 2 bascule, si le circuit 2 tombe en rideau aussi on maintient la ventil, c'est toujours mieux un petit courant d'air que rien ( apport oxygene, et même free cooling au besoin)


mars marsicon_post
Je me relis et je sais pas si j'ai été clair:

Lg coupe la ventil en cas de défaut donc résultat plus rien pour le client, donc pas de bug c'est la logique du constructeur.

En tant que technicien on a le droit d'apporter une solution de dépannage qui consiste à mettre un petit shunt ( vraiment tout petit :b :-D) et de maintenir la ventil si l'autre circuit frigo marche bien.

maintenant s'il y a des spécialistes LG ou même si une personne de chez LG est présente qu'elle nous explique le pourquoi s'il y en a un, et le ou les risques car à mon sens j'en vois pas.