Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» retour Probléme carte défaut U4

retour Probléme carte défaut U4#5670

6Contributeur(s)
PLnono95520Adrienmarsfifi
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
nono95520 nono95520icon_post
A mon avis notre amis, ne reviendra pas nous voir.

Enfin du moins il est pas pressé.
icon_post
Bon les gars ,
Je suis pas du genre à abandonner ,
en plus l'om rejoint le PSG , tout est indiqué pour qu'on dépanne ça tranquile.
Demain je prends une photo de la carte ue FBQ35B7V1 et si on tombe tous d'accord , je coupe ces fils de parasurtenseur et on se boit un bon pastaga devant les "meilleurs moments de JPP" en DVD
A tchao bonsoir :=! :-P [addsig]
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
mars marsicon_post
Prob :
Alim 3 ph 400v
_Coupure du neutre sur le départ clim.
_Présence phase sur les borniers unité ext et int
_Fusible carte UI hs remplacé
_Depuis défaut U4 et seul ventil tourne et est pilotable
_Régime de neutre TT donc certainement présence 230 entre phase et terre et non pas 400 comme indiqué précédament
Les conseils seront les biens-venus ,merci d'avance ;-) :-o

 

nono95520 nono95520icon_post
Bonjour,

Je ne vois pas de quoi il s'agit, sa resemble au bouton reset du groupe.

Mais c'est pas cette photo la qu'il nous faut, il nous faut la photo ou l'on vois les composants.

Donnez nous la référence du groupe également.

Arnaud
PL PLicon_post
Bonsoir. C'est vrai que l'on ne vois pas très bien, mais je crois que c'est une marche forcée shunt avec un tournevis entre deux. Fils. Pour finaliser avec le parasurtenseur. Je vais demander un envoi d'une photo de la part d'un modo car je ni arrive pas.
Il suffit de couper les deux petits trucs bleu ou noir sur la carte mère.
Cordialement PL
Pat
fifi fifiicon_post
Bonsoir à tous

deux photos de varistance ou varistor :-P
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
icon_pieces jointes Pièces jointes 2
nono95520 nono95520icon_post
Exactement, ont peux pas mieux expliquer.
fifi fifiicon_post
Re

Pour pouvoir faire repartir la clim, on coupe les deux pattes du composant et comme je le disais sur un post précédent avec un fer à souder on peut remplacer facilement le varistor
On coupe le disjoncteur bien sûr avant toute intervention sur la platine....
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
icon_post
Ok , je pensais qu'une action sur le reset referait partir la clim .
Mais je vais écouter les conseils :
Changement des varistances vertes chez moi .
Ca coute rien et ça suit la procèdure du forum .
Dés que possible ,j'en ai un d'avance
qq peut il me dire dans quelles circonstances on reset ?
MERCI pour le suivi
Cordialement :-o :-o :-o [addsig]
nono95520 nono95520icon_post
Erreur de ma part il ne s'agit pas d'un reset mais du bouton Pump down ( permet de ramener tout le fluide frigo dans le groupe pour une intervention sur l'UI ou la tuyauterie.