bonsoir,il faut aller au paramettre TELECOMANDE A.5.1.1 AU CODE PARAMETRE 4-00 mettre 1 pour activer le chauffage d'appoint,A.5.1.2 CODE 4-06si tu veux passer en mode urgence,et A.5.1.3CODE4-07 mettre SUR 1 SI TU VEUX AUTORISER LE DEUXIEME ETAGE ,AU CODE5-00 METTRE SUR 0 SI TU VEUX INTERDIR L'APPOINT ELEC DE FONCTIONNER AU DESSUS D'UNE TEMPERATURE EXTERIEUR DONNé au paramettre A.5.01 code 5-01,pour la gestion cp appoint la regulation s'en charge ainsi que le degivrage,pardonne moi si je ne t'ai pas asser fourni de reponse mais comme tu le sais daikin vienne de commercialiser cette nouvelle pac et je ne la connai que peu,cordialement
billyx
bonsoir sur les nouvelles ALTERMA il y a un bug dans la regulation si il n ya pas un leurre pour la sonde ecs (pas livré avec ) alors que l ecs n est pas activé on autorise pas l eclenchement des appoints electriques :-(
xavierc
Citation : billyx
bonsoir sur les nouvelles ALTERMA il y a un bug dans la regulation si il n ya pas un leurre pour la sonde ecs (pas livré avec ) alors que l ecs n est pas activé on autorise pas l eclenchement des appoints electriques :-(
Bonjour,
Il n'y a pas qu'un bug :-|, Daikin doit passer pour changer le circulateur, changer la version du soft etc... :paf
Super :-(
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire