bonjour moi j'ai un probleme a chauffer ma maison quelqu'un pourrais me donner les code a faire pour le debit de ventilation j'ai 3 vitesse sur mon daikin je n'arrive pas a configurer le code 13 ou verifier tout simplement et me donner le mode opératoire
je vous remercie par avance
jerem
dmarco
Bonjour jeremboro,
Plutôt que de polluer le post d'un autre ( et ainsi de risquer à celui-ci de voir son post bloqué par votre intrusion ), pourquoi ne vous présentez-vous pas!?
Chaque matériel, marque de fabricant a ses propres astuces! Et donc, ce qui est valable pour un cas précis ne le sera pas necessairement pour le votre!!
Votre premier post doit être dans la section " presentation membre ", c'est par içi... http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
Ensuite, vous nous présentez votre problème personnel, avec toutes les références exactes de votre matériel, et tout ce qui peut nous amener à faire notre premier diagnostic... en créant un nouveau topic et qui vous serait dédié!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Anonyme
Bonsoir,
Adelclimatisation : je crois que ton code 50 - 0 - 11 actionne le ventilo par rapport au fonctionnement du compresseur donc pas de pb de sonde de l'échangeur : compresseur marche = ventilo marche & compresseur arrêté = ventilo arrêté.
C'est juste qu'il me faudrait un code qui lance le ventilo en fct de la température de l'échangeur... enfin si ça existe ! si quelqu'un sait...
Hotz : merci pour les codes de pression mais comment ça marche pour faire plus de pression ? pour avoir plus de pression, le ventilo tourne t il plus vite ? du coup cela peut arranger mais pb aéraulique : est ce que tu sais ?
Marcel11 : c'est sur mon installation est sous dimensionnée !! mais que faire ? est ce que je peux garder la même UI et mettre une UE genre FBQ100 à la place de la FBQ 71 ou faut il tout changer ?
Sinon c'est pas mal ton idée de mettre la reprise en bas... mais j'ai pas de cloisons épaisses pour ça... peut être que par les placards je pourrais descendre les gaines ??? je vais y réfléchir sérieusement !! MERCI
GUINCHO
adelclimatisation
salut guincho et bonne soiree a ts
je me repete,en esperant que tu va bien comprendre mes propos ,en fait depuis le debut
je te signale que ce mode n arrete pas la ventilation pendant la phase de demarrage du copresseur,
mais il sert,a l arreter uniquement lorsque la consigne est atteinte.
maintenant ton probleme du vontilo qui part tt de suite au demarrage il est du au mieu:
1 soit la sonde est influencée par de l air chaud stratification par ex.( je rappel qu il faut 29a30C° pour que le ventilo demarre)
2 soit la sonde est decallée
3 et c est le pire la carte de commande interieur qui merde ce que je ne te souhaite pas.
alors si tu veu que l on avance un peu le schmilblik,fait moi la manip que je t ai demender
et on veras par la suite.au passage bientot tu deviendras specialiste daikin ;-) :-D
cordialement
discus
Salut à tous, et bien 7 pages pour GUINCHO :=! :=! :=!
A mon avis,guincho va devenir un PRODAIKIN et haïr un peu sont installateur.
Heureusement que nous n'acceptons pas de rémunérations (ca te couterai cher)
;-) ;-)
Certains lecteurs qui achètent leur clim chez des "bricolos" doivent se poser la question "quelle usine à gaz cette clim" ;-) ;-)
P.S.:si un frigolo a l'ensemble des codes de programmation DAIKIN je serai preneur.
BONNES FÊTES A TOUT LES FRIGOLOS
;-)
@+DISCUS
adelclimatisation
salut discus et bon jrne a ts
je les ai si tu veut tu me donne une adresse mail par mp et je te les envoie.
par contre pour la programmation il faudras faire la difference entre du sky air et les vrv .
cordialement
Anonyme
Bonsoir adelclimatisation,
Dans l'ordre :
J'ai enlevé le code 50 - 0 - 11 car ma femme se caille avec, j'ai mis le 50 - 0 - 00 mais je ne suis pas sur que ce soit celui par défaut, je n'ai pas fait gaffe, en le mettant à 11, celui qu'il y avait au départ.
Depuis, la ventilation se lance à intervalle régulier : toutes les 7 minutes alors que le compresseur ne tourne pas et on se caille toutes les 7 minutes maintenant...
Ca vient de se code les 7 minutes ?????
Pour le 50 - 7, J'ai rien de rentre, il est à zéro : 50 - 7 - 00 ????? donc j'ai laissé comme ça.
Guincho
Peio
Salut grincho,
Je te répond un peu tardivement, je t'avoue n'avoir que survoler la discussion. Alors, oui, l'augmentation de la pression statique va augmenter le débit, donc soit amenuiser ton problème de brassage, soit l'anihiler. As tu essayé la manip ?
Et écoutes adelclim si tu veux continuer d'avancer sinon tes questions resteront sans solution ...
Bon courage et félicitation pour tout ce que tu as déja fais :=!
A bientôt si j'ai le temps de passer.
Anonyme
Bonsoir,
Hotz : sur le mien, les codes en 1X ne sont pas programmables alors j'ai testé le 23 - 6 - 01 puis 02 puis 03 et cela correspond à ton code. En 23 - 6 - 02, cela souffle bcp plus fort ! Je vais donc voir si je sens une différence lors du chauffage : peut être que l'effet COANDA va marcher et la chaleur va redescendre vers le sol et non pas startifier ua plafond !! Merci pour le code
Adelclimatisation : En fait je me suis trompé, ce n'est pas le code 50 - 0 - 11 qui a coupé ma ventilation mais le code 21 - 2 - 02. Seulement ce code relance la ventilation toutes les 7 minutes donc ce n'est pas super : ça caille pareil.
Le code 50 - 0 - 11 ne change rien.
J'ai mis le code 50 - 7 - 06 au pif pour voir puis je suis allé voir dans le menu 41 et il n'y avait plus la sonde déportée ni la température du fluide ??? donc que faire ?
GUINCHO
adelclimatisation
salut guincho et bonne soiree a ts
guincho...guincho,holala, tu va finire par chombouler tt .
le ventilateur c est normale qu il part ttes les 6 minutes, du fait que tu as une
sonde deporteé,il faut bien que celle ci puisse mesurer la T° reel du locale et non pas la T°
qu elle a a proximité.
de grace ne rentre pas dans les paramettres que tu ne connait pas , et ne fait pas des chose au pif
parceque cela ne correspond pas a un code que l on t aurais donné,car les codes ne correspondent pas a tte la
gamme daikin .
remet les codes, surtt le 50 tel qu ils etaient . met ton instal a l arret une dixaines de minutes puis prend la valeur de la sonde de la batterie
et on veras si elle n est pas influencé ou decalée.
si tu n arrive pas, je te donnerais la manip a fair pour annule ce que tu as programmé
cordialement