Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - pb chauffage pac air/air daikin

[Résolu] - pb chauffage pac air/air daikin #2544

15Contributeur(s)
AnonymeAACadelclimatisationmistraldiscusmelnibonemarcel11clim-BEagfroidTompoucedmarcoPeiochrist59PL
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Anonyme Anonymeicon_post
Bonjour à tous,

N'ayant pas eu de réponse pendant presque 1 mois et n'ayant pas eu de réponse sur mon autre post concernant la recherche d'un pro Daikin compétant sur bordeaux, je me suis dit que c'était fini :-(
Je suis content que ça continue... Alors je vais voir s'il y a un reset sur la carte de l'UE.
Si la carte de l'UI est défectueuse, alors elle l'a toujours été car dès le premier jour de focntionnement il y a eu ce problème. C'est d'ailleurs pour ça que je pensais que c'était "programmable" le lancement du ventilo en fct de la température dans l'UI.
J'ai déjà coupé pendant plusieurs jour le compteur éléctrique de ma maison et en rallumant il n'y a donc pas eu de réinitialisation par ce biais là... J'essaye le reset !
Guincho
Anonyme Anonymeicon_post
Bonsoir,
J'ai démonté les capots de mon UE mais j'ai pas trouvé de bouton reset sur la carte électronique. Il n'y a qu'un bouton qui permet 'PUMP DOWN" avec des instructions en anglais sur le capot pour faire un changement de compresseur... Ensuite, il y a 4 switch ON/OFF pour 3 et un COOL/HEAT. Et c'est tout ! RESET dans les switchs ???
J'ai démonté le boitier BRC1D52 de la télécommande : il y a un bouton BS1 : reset du boitier ?? un potentiomètre réglable par un petit tournevis : reset du boitier ???

PAR CONTRE APRES AVOIR TOUT REMONTE, MON CHAUFFAGE NE MARCHE PLUS : TOUT SEMBLE NORMAL MAIS LE COMPRESSEUR NE SE LANCE PLUS ALORS QUE LES CONSIGNES SONT BONNES ???? PLUS DE CHAUFFAGE : A L'AIDE !!!!
GUINCHO
Anonyme Anonymeicon_post
Bonjour,

J'ouvre un autre post pour la panne de mon pac : "panne pac daikin FBQ/RZQ"

Merci de m'aider sur ce nouveau post !!!

J'ai quand même appelé un dépanneur... hé oui enfin !! J'en ai pris un au pif sur le site de Daikin. Il me semble bien car il connait les pbs de ventilation que j'ai depuis toujours : relire ci dessus. A savoir, que le ventilo se met en marche dès que le compresseur se déclenche => sur ma version de FBQ, je n'ai pas la possibilité de lancer le ventilo quand l'échangeur est chaud : il faut rajouter une carte exprés de chez Daikin qui lancera la ventilation quand la batterie sera chaude et qui coupera les relances toutes les 7 minutes qui sont programmés actuellement en usine => Donc je vais enfin pouvoir fermer ce post !! Je vous tiens au courant quand cette installation sera faite. :b
Guincho

Message édité par : guincho / 04-04-2011 13:17

PL PLicon_post
Je t'envoie demain les codes à modifier sur la commande à fils. Il faut que tu mettes la sonde de température sur la commande, c'est pour cela enfin je pense que tu as trop de difficulté à climatiser. Mais je relis tout et j'essais de t'aider. Quelques renseignements, la puissance du groupe est-elle bonnes? charge gaz? Cordialement
Pat
Anonyme Anonymeicon_post
Bonjour à tous,

Voilà j'arrive à la fin de ce post, j'ai réglé la plupart de mes problèmes :

je rappelle les références :
Marque DAIKIN
UE : RZQ 71 B9V3B1 : 1 unité
UI : FBQ 71 B8V3B : 1 unité
boitier de controle : BRC1D52

Maison neuve en RT2005 de 100m² habitables sur Bordeaux (33), utilisé en 2007
Plénums isolés par 30mm de mousse noire autocollante à l'extérieure et 5mm blanche à l'intérieure. 10cm de laine de verre avec dessus en alu posé sur l'échangeur et gaines isolées jusqu'au bouche. Bouches réglables rondes dans les pièces.

PB1 : Depus toujours, lorsque le chauffage se met en route, la ventilation se met immédiatement en route et souffle de l'air froid qui le matin est insupportable ! Je cherche donc les codes pour que la ventilation ne se déclenche que lorsque l'échangeur est chaud. => si on met le code 21-2-2 cela coupe la ventilation mais pas comme il faut car elle se relance toues les 5 minutes et se lance toujours au démarrage...

Résolu : J'ai enfin trouvé un vrai pro qui a la même installation chez lui et qui la connait parfaitement => il m'a installé un "HOT START" en rajoutant une petite carte dans la batterie avec deux relais de chez Daikin qui n'autorise la ventilation que lorsque le compresseur fonctionne. Avec en plus une tempo de 40s qu'il a rajouté entre la carte et le ventilo => Lorque j'allume le chauffage, la ventilation ne se lance que lorsque la batterie est chaude et donc mon problème principal est résolue :=! :b

PB2 : Lorsqu'il fait froid et pas de soleil, le chauffage n'arrive pas à monter en température : il souffle de l'air froid et met 3H00 pour passer de 17° à 20° bien que le thermostat soit sur 23° par exemple. Mon installateur m'a rajouté une sonde de température car celle dans le boitier ne semblait pas fonctionner. Puis il a saisi le code : 20-2-2

Résolu : l'installation est sous dimensionnée (il aurait fallu un FBQ 100) pour 100m² même en RT2005, mais avec la ventilation qui se coupe maintenant, je n'ai plus de chute de température de 20 à 17°C quand le chauffage se lance et donc il part de 20° et arrive plus rapidement à 22-23. Plus :

Avec les conseils du forum, en fermant les portes des pièces ou se situent les reprises d'air, et bien l'air passe sous les portes et cela fait vraiment descendre l'air du plafond. Donc si vous devez installer ce système, il faut mettre les bouches de reprises en bas des murs pour éviter de stratifier. :-P

Avec les conseils du forum, en augmentant la pression de ventilation par le code 23-6-2, j'ai plus de débit d'air. Or un de mes pbs était que je n'ai pas assez de débit d'air car trop de bouches en sortie du plenum pour cette installation => cela chauffe mieux et se réparti mieux dans la pièce : température plus homogène. 8-)

=> grossomodo, maintenant ça marche bien pour la région de Bx !! dans le Nord, cela n'aurait pas suffit...

PB3 : j'ai un trou de régulation entre 19° et 22°C => je m'explique : que je mette 19 ou 22, le compresseur tourne mais arrive péniblement à 19°. Il faut que je mette 23 ou 24 pour que la température monte à 22, 23. donc il fait soit trop chaud, soit trop froid. Cela vient peut être des pbs cités ci dessus ? Ou est ce une installation sous dimensionnée pour 100m² ??

Résolu : c'était bien le bon code et donc la sonde déportée fonctionnait bien. Mais l'intallateur l'avait mise sur le dessus du boitier BRC : or le boitier chauffe un peu et perturbe la sonde car quand j'avais 20° de consigne, il faisait 17-18 dans la maison mais la sonde (par le code 41-1-1) indiquée 22-23°C donc pas de chauffage. Le fait de la déplacer et de la mettre éloignée => elle mesure de nouveau la bonne température et donc le chauffage se déclenche normalement :-P

PB4 : comment savoir les codes qui sont en mémoire sur ce boitier afin d'avoir la liste de ce qui a été saisi ??? afin de vérifier si les codes sont bien pris en compte ?
résolu : par le forum, j'ai le tableau des codes !!! MERCI

JE VOUS REMERCIE TOUS POUR VOS CONSEILS !!! :=! SUPER FORUM !!!!! :=!

GUINCHO



Message édité par : guincho / 05-05-2011 12:07