Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Défaut split DAIKIN

Défaut split DAIKIN #1030

3Contributeur(s)
mimifrigofifiPeio
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

svp

comment afficher le code du défaut sur une télécommande de split DAIKIN

( multi split


merci
fifi fifiicon_post
Salut mimi

En même temps tu appuis sur les touches mode + t° haut + t° bas, à ce moment la un code avec une lettre et un chiffre apparaissent.
Avec la touche t° tu fais défiler le code lettre jusqu'à ce qu'un double bip retentisse c'est le code d'erreur lettre
Tu appuis sur la touche mode pour passer sur le code chiffre
Avec la touche t° tu fais défiler le code lettre jusqu'à ce qu'un bip retentisse c'est le code chiffre

Voili voilou

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
mimifrigo mimifrigoicon_post
salut fifi ;-)


merci , bon dimanche 8-)
Peio Peioicon_post
Salut,

ANALYSE CODE ERREUR DAIKIN

Effectuer une recherche de défaut via la télécommande infra rouge. Pour se faire il faut avant tout toujours diriger la télécommande vers le recepteur de l'unité défectueuse. Il faut appuyer 5 secondes sur cancel, un code va apparaître sur la télécommande. ce code il faut le faire défiler à l'aide de la touche cancel (un appui par défillement). Ceci jusqu'a l'obtention d'un bip long. Une fois le bip long obtenu ton code défaut est celui affiché sur la télécommande.
mimifrigo mimifrigoicon_post
salut HOTZ , ;-)

re merci , bon ............lundi :-D 8-)