J'ai une PAC géothermie constitué de 4 compresseurs.
Au démarrage du plus gros, il arrive que mon disjoncteur principal disjoncte (abonnement 3x20A).
il s'agit d'un compresseur monophasé Bristoll H24B28QABH (2,5HP, 12A en intensité nominal, entre 75A et 77A au démarrage); j'ai beau équilibré, je cherche un moyen de limiter son intensité au démarrage.
Je regarde du côté de Danfoss C25, Alco CSS-25U, auriez vous d'autres modèles à proposer ? Merci
en attendant, quand même une piste: quelle est la courbe de vos disjoncteurs 20A ? Car éventuellement, il vous suffit de placer des courbes D au lieu des C que vous avez très probablement pour résoudre ce problème de disjonction du au courant de démarrage.