J'aurais voulu savoir si un de vous possède le manuel de service en Français pour monosplit inverter de ref SUZ-RP60VHA2
MERCI d'avance...
adelclimatisation
salut doug et bonne soiree a ts
j ai qelque doc concernant la gamme mitsu,si tu veut je te l envoy par mail
cordialement
doug
Slt adel,
En faite j'ai depuis recupérer la totalité complète des documentations mitsu en Anglais pour la majorité par contre :paf
Par contre tes connaissances en VRV je les accepte volontiers j'ai en d'ailleurs dépanner 1 pas plus que tard que cet apreme un smms mcy de ché Tosh j'ai pas mal galérer me j'suis à remonter jusqu'à la carte d'interface de communication
Defaut de départ L08 sur l'ue
zahako
bonsoir
Je serai interressé par de la Docs Mitsu, de preferences en Français
Je suis preneur meme en Anglais
adelclimatisation
salut doug et bonne jrnee a ts
pour le tosh tu a besoin d aide ou tu l a depanner?
zahako,une adresse mail et je t envoie la doc en francais.
adelclimatisation
salut doug et bonne soiree a ts
alors t en ai ou avec le depannage?
c est une mise en route,ou l instale existe depuis longtemps?
car le defaut que tu donne L08 correspond a un probleme d adressage sur les UI :#
as tu verrifier l adressage de tes UI?
si c est 08 la il faudras que tu verrifie la V4V car si elle est bypassante,elle peut donner se defaut .
as tu un maitre et un esclave au niveau des UE?
tien nous au jus, ;-)
cordialement