j'ai une clim qui a un code erreur "ventilation exterieure anormale"
la led clignote 15 fois sur la platine.
Vu que se ne sont pas les ventilateurs exterieurs (testé et OK), comment etre sur que c'est bien la platine de regulation qui est morte ?
Merci
a+
doofyx
si les enroulements du ventillo sont ok, sur CN800 entre rouge et noir: 300-390VDC et entre blanc et noir 15VDC
Message édité par : doofyx / 21-12-2010 17:09
pierre
Merci doofyx (trop dur a écrire :-)
les ventilos sont bons je les aient fais tournés
en fait il y en a deux je les aient inversés sur la platine et c'est toujours
la même sortie qui est en défaut.
d'ou diagnostic platine HS
mais pas d'expérience en clim.
peur de passer a coté d'un truc pas vu :#