Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Clim fuji AOYA45LATL

Clim fuji AOYA45LATL#2810

2Contributeur(s)
pierredoofyx
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
pierre pierreicon_post
Bonjour

j'ai une clim qui a un code erreur "ventilation exterieure anormale"
la led clignote 15 fois sur la platine.
Vu que se ne sont pas les ventilateurs exterieurs (testé et OK), comment etre sur que c'est bien la platine de regulation qui est morte ?

Merci
a+
doofyx doofyxicon_post
si les enroulements du ventillo sont ok, sur CN800 entre rouge et noir: 300-390VDC et entre blanc et noir 15VDC

Message édité par : doofyx / 21-12-2010 17:09

pierre pierreicon_post
Merci doofyx (trop dur a écrire :-)

les ventilos sont bons je les aient fais tournés
en fait il y en a deux je les aient inversés sur la platine et c'est toujours
la même sortie qui est en défaut.
d'ou diagnostic platine HS
mais pas d'expérience en clim.
peur de passer a coté d'un truc pas vu :#

a+
doofyx doofyxicon_post
pas de soucit le but est de trouver le diag!! :=!