Il y a un mois j'ai remplacé une platine electronique sur l'unité exterrieure d'une clim.(console inverte)r cause aucune alimentation sur 1 des 2 ventilateurs de l'unitée exterrieure.
cette clim a refonctionnée parfaitement.
hier un appel du client : la clm disjoncte au diff de l'armoire éléctrique.
j'ai peur que mon ventilateur soit en défaut.
comment faite vous pour tester le bon fonctionnement d'un ventilateur (unitée exterrieure) ?
quant j'ai remplacé la platine et que j'ai vu que les ventilateur marchaient bien je ne suis pas allé plus loin.
merci de vos conseils
a+
adelclimatisation
bonne soirée a ts
as tu la ref de l ue?
tt depond de si tes ventilo sont eux aussi des inverter ou pas.
le fait que ton diffirentiel saute cela implique forcement ou un defaut d isolement,ou un blocage moteur,soit du cp ou de l un de tes ventilo .pour le defaut d isolement,tu pouras le verrifier en mesurant la continuitée entre les enroulement et la carcasse de l ue,quand au blocage mecanique du cp t aura dabord le ou les ventilo qui partirons et dés que le cp essaiera de demmaré l intensité grimperas tres vite puis la coupure se fairas dans la foulé.
verrifier hors tension les composant qui sont susiptible d etre a la masse puis ensuite se poncher sur un even tuel blocage moteur cordialement
pierre
Salut adel.....
Merci de ta réponse
Ce sont des ventilateurs inverter ou du moins avec un variateur de vitesse.
Unite exterieure AOYA 45 LATL