Bonsoir à tous,
Me voila encore pour de nouvelles aventures sur nos chères VRV... Voila j'ai une UE et 8 UI et 6 PAR 21, j'ai un défaut 6607 sur 3 d'entre elles et pour ce défaut y'a 6 pages dans la doc :paf Bon comme si c'étais pas asser compliquer des cassettes on été déplacé et les bus refait à l'arrache !!! boites de dérive et dominos dans tt les sens. J'ai refait le bus dans les règles de l'art et ce que je comprend pas ce que j'ai pas de défaut sur ma dernière ui et ni sur ma première, j'ai un test RC sur chaqune de mes commandes RAS et pour info aucune commande centralisée raccorder :-)
Merci d'avance Doug
doofyx
bonjour doug,
ton défaut est du a un souci d"adresse des ui vérifie les switch SWU. si les adresses ont étais fait a l'arrache, il est facile que la 1° est l'adresse 1 et quand a la dérnière, tout autre réglage lui indiqueré qu'elle est en fin de bus
voilà, bonne chance