bonjour

le probleme : le ventilo ne demarre pas donc la clim s'arrette et se met en defaut

la question : sur ces models de clim, y a t il un condensateur de demarage ET un condensateur permanent? ou le permanent assure les 2 fonctions?

j'ai recomender un condo permanent, vu le prix meme si c'est pas ca ca va pas me ruiner!

mais je ne trouve rien d'autre dans le groupe éxterieur.



merci pour votre aide
icon_post
mon condensateur permanent a une tension de 1.2 micro Farad
j'ai une autre clim avec le meme type de condensateur, meme valeur sauf qu'il fait2.5 micro Farad
puis-je faire l'essai avc celui la en attendant le nouveau, pour être sur que le problème viens de la? ou je vais tout faire sauter!!
marcel11 marcel11icon_post
le premier poste doits etre la presentation ici http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
icon_post
ok! c'est fait a l'instant....
agfroid agfroidicon_post
salut c'est greg!

ça va jérémy?
tiens nous au jus ça m'interesse de savoir, car comme je te l'ai dit je ne crois pas trop a ce que m'avait dirt le gars de la hotline!!

A+
AGFroid
icon_post
Salut Greg
Tu dois savoir si y'a un Condo de démarrage dans cette Clim toi?
T'avais tester celui qui est petit carré sur la carte?