J ai un problème de température sur une instal avec 8 k7 et un groupe rzq250.
Un décalage d ambiance , consigne à 24 température 22 :-|
Toutes les ui. Sont gérées par une télécommande filaire, si quelqu un à le manuel des paramètres de la télécommande, je vous voulais voir car à mon avis on possibilité de décaler les sondes ou règler éventuellement la hauteur des ui pour la stratification .
Merci
JCDUSS
Bonsoir à tous,
Sur quelle sonde régules tu .
Y a til une sonde déportée ?
Quelle est la hauteur de tes UI ?
Voici une liste de réglage.
Pièces jointes1
Fichier non trouvé : Réglage sur télécommande filaire.JPG
PL
Bonsoir. JCDUSS,pour quelles type de commande filaire est ce tableau? Merci
Le problème en mode chaud avec des muraux ou des cassettes, est que la chaleur monte(je n'ai rien inventé) donc il faut que tu mettes la sonde sur la commande filaire et augmenter ta pression sur ton soufflage. Quand je fais ca en principe les clients sont content.
Sonde seule sur tcde=mode 20 code 2-03
pression dispo forte=mode 23 code 6-02
Si tu ne veux pas changer la pression dispo tu peux jouer sur la hauteur de plafond
HP= mode:23, code 1:normal, 2:haut, 3:très haut
Cordialement
Pat
oxtar
Salut
Effectivement k7 à 3m de haut, mon idée était de régler les sondes sur les ui de façon à diminuer le décalage pour la stratification.
Est ce que vous auriez un manuel complet avec ses réglages
Merci
nicolas
les seule paramétré tu l ais a au dessus tu a tout sur cette doc