Salut,

J'ai une AT50 a brancher. J'ai le PAC d'alim avec.
Sur le PAC d'alim je dois brancher le bus et ramener le 220V.
Puis j'ai une sortie 24V.
Sur l'AT50 il n'y a qu'une connection !!!
Je branche que le BUS et ne ramène pas le 24v ?
(Si c'est ça je suppose dans se cas que la sortie 24V ne sert que lorsque que c'est une AG150).

J'ai beanché comme ça et l'AT50 ne communiqué pas avec mes UI !!!
Elles fonctionnent toutes, communique bien zvec le DRV et la boîte BC mais impossible de connecter l'AT au reste du bus !!!

Help me !!!
Thank's

Aurais je oublier quelque chose ? :#

nicolas nicolasicon_post
as tu les document utilisation et installation ?
NOYASI NOYASIicon_post
salut adrien
les telecomandes centrallisees at 50 se branche sur le groupe exterieur sur la borne tb7 avec l aide du pac d alim sc51 kua afin d avoir une tension correct de 30 vdc.
borne indiquee centralised control et ne pas oublier de basculer le switch sw2.1 sur on afin qu elle puisse reconnaitre sans perte d info ta nouvelle telecomande .
j ai mis la doc en anglais dans les codes defauts cela peut sevir a d autres
un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.
Adrien Adrienicon_post
Salut Noyasi,

Merci pour l'info que je n'avais pas.
Peut tu m'envoyer la doc par mail
@+
Adrien Adrienicon_post
Merci encore.
Il fallait mettre la PAC d'alimentation après l'AT50 sur le réseau :-(